Battery/Capacitor Status: Failed (Replace Batteries)

Решение проблем связванных с работой железа. Проблемы программно-аппаратной совместимости.
Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [code] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
amateur86
проходил мимо
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 2015-03-31 7:43:51

Battery/Capacitor Status: Failed (Replace Batteries)

Непрочитанное сообщение amateur86 » 2015-04-09 8:36:09

привет!
есть железный рэйд на контроллере Smart Array P400. В статусе получил следующее сообщение:

Код: Выделить всё

...
   Cache Backup Power Source: Batteries
   Battery/Capacitor Count: 1
   Battery/Capacitor Status: Failed (Replace Batteries)
...
Собран raid5, там в принципе не размещается особо важных данных. Если я поменяю в настройках raid контроллера write policy на write-through, то в принципе это сообщение можно игнорировать?

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
Neus
капитан
Сообщения: 1980
Зарегистрирован: 2008-09-08 21:59:56

Battery/Capacitor Status: Failed (Replace Batteries)

Непрочитанное сообщение Neus » 2015-04-09 9:41:44

производительность упадет, если пофик - можешь игнорировать

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35456
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Battery/Capacitor Status: Failed (Replace Batteries)

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2015-04-10 19:08:38

насколько я помню, SmartArray не даёт включить кэш на запись при отсутствии батарейки.
при сломанной - тем более
Убей их всех! Бог потом рассортирует...

BlitzKrieg
ст. прапорщик
Сообщения: 538
Зарегистрирован: 2008-03-13 12:02:59

Battery/Capacitor Status: Failed (Replace Batteries)

Непрочитанное сообщение BlitzKrieg » 2015-07-10 17:12:20

Чот насколько я помню там кэш 50/50 по дефолту и батарейка на него никак не влияет. Батарейка там нужна на случай обесточивания, чтобы то, что в кэше не сгинуло.

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35456
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Battery/Capacitor Status: Failed (Replace Batteries)

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2015-07-11 20:22:06

Alex Keda писал(а): SmartArray не даёт включить кэш на запись при отсутствии батарейки.
при сломанной - тем более
к примеру, что под рукой есть

Код: Выделить всё

kvm01# tw_cli /`tw_cli show | grep ^c | awk '{print $1}'`/u0 set storsave=perform
Warning: Unit /c5/u0 storsave policy is set to Performance which may cause data loss in the event of power failure.
Do you want to continue ? Y|N [N]: y
Setting Command Storsave Policy for unit /c5/u0 to [perform] ... Done.

kvm01# 
и это при наличии батарейки

Код: Выделить всё

kvm01# tw_cli /`tw_cli show | grep ^c | awk '{print $1}'`/bbu show all
/c5/bbu Firmware Version          = N/A
/c5/bbu Serial Number             = LSI101000G0303132868
/c5/bbu Online State              = On
/c5/bbu BBU Ready                 = Yes
/c5/bbu BBU Status                = OK
/c5/bbu Battery Voltage status    = OK
/c5/bbu Battery Temperature Status= OK
/c5/bbu Battery Temperature Value = 37 deg C
/c5/bbu Estimated Backup Capacity = 129 Hours
/c5/bbu Last Capacity Test        = xx-xxx-xxxx
/c5/bbu Battery Installation Date = 30-Mar-2015
/c5/bbu Bootloader Version        = N/A
/c5/bbu PCB Revision              = 0

kvm01# 
без батарейки он вообще два раза переспрашивает.
типа а не совсем ли ты из ума выжил?

--

SmartArray же вообще кэш отключает.
у меня на сервере баз данных стоит контроллер, в нём можно поставить три батарейки. стоит две.
при выходе из строя одной - он отключает кэш на запись - ему надо минимум две для работы.

очень хорошо заметно, т.к. это банк, и сразу начинают звонить практически все - операционисты и просто народ... т.к. с базой работают все - пярмо или косвенно.
Убей их всех! Бог потом рассортирует...