я не говорил что кто-то бился током или при этом обжимал провода, читаем внимательноага, админы бились током, но продалжали обжимать провода!

именно... даже учитывая что много ламп освещения - по счастливому случаю ни ону не залилотекло везде, кроме мест проводки сети 220!
хотя даже если залило - вырубились бы только автоматы освещения
затопить основные розетки довольно сложно - это должен быть конкретный такой потопище

да и упсы помещены в стойки, а стойки от пола отделены сантиметров 10 примерно
выключили только 1 сервер - из-за понтовой дырявой стойки dell внутрь попала вода и залила моник с клавой (просушили и до сих пор работает)Не смешите людей, в таких случаях("аж по коридорам текло"), первое что надо сделать - это выключить рубильник!
это специфическое серверное помещение... там не только потопы бывают... одно из самых веселых мне известных мест