ИБП APC Smart-UPS su 1400 rmxl 1050w

Решение проблем связванных с работой железа. Проблемы программно-аппаратной совместимости.
Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [code] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
Аватара пользователя
Laa
ст. лейтенант
Сообщения: 1032
Зарегистрирован: 2008-02-21 18:25:33
Откуда: Украина, Россия

ИБП APC Smart-UPS su 1400 rmxl 1050w

Непрочитанное сообщение Laa » 2011-07-06 19:08:10

Привет!
Как этого зверя откалибровать, настроить?

А-то на сайте производителя всякая дрянь вроде powerchute, которая не может связаться с ИБП.
У меня зверь подключен по усб-переходнику к ком-порту.

Спасибо.
exim: помните, что выдавая deny, вы можете недоставить ваше же письмо, зарубив sender-verify удаленного MTA к вашему MTA!!!

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35437
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Re: ИБП APC Smart-UPS su 1400 rmxl 1050w

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2012-01-10 0:19:14

а зачем?
сам по себе не работает чтоли?
Убей их всех! Бог потом рассортирует...

Alteron
сержант
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 2008-07-21 9:35:11

Re: ИБП APC Smart-UPS su 1400 rmxl 1050w

Непрочитанное сообщение Alteron » 2012-01-18 21:24:21

APC достаточно паскудная контора. Их бесперебойники работают очень хитро. Было у меня два стоечных киловаттных бесперебойника http://freeznet.perm.ru/page.php?id=137 http://freeznet.perm.ru/page.php?id=113 После того как аккумуляторы сдохли, поменял. Через какое-то время отключили электричество. Железка выключилась через пару минут, хотя раньше работала с тем же сервером минут 30. Начал разбираться... Оказывается, бесперебойники APC при работе опираются на кривую разряда аккумулятора, которую они построили и запомнили. Так вот когда поменял аккумуляторы, бесперебойник "помнит" кривую от старого аккумулятора, и "предсказывает", что время работы будет минута-две. После чего честно отключает бесперебойник, хотя батареи ещё реально живые.
Обращался в сервис, мне сказали, что требуется процедура калибровки. Тогда она в авторизированном сервисном центре стоила 4500 рублей. Благо, бесперебойники были с COM-портом, и я нашёл утилитку для калибровки. Сделал всё сам.
Помочь может несколько циклов заряд-разряд (примерно 10-15). При этом бесперебойник ПОСТЕПЕННО корректирует кривую разряда.

Но в конце концов всё равно продал эти железки.
Измеритель верёвочками.