Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Решение проблем связванных с работой железа. Проблемы программно-аппаратной совместимости.
Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [code] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
Аватара пользователя
Hikari
мл. сержант
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 2009-02-19 5:26:08
Контактная информация:

Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Hikari » 2013-02-19 18:12:01

Хостинговый сервачок на материнке SuperMicro H8DM3-2 (RTL) DualSockeF
регулярно орет дурным голосом на перегрев. Дополнительный большой вентилятор внутрь решает проблему, но гудит сильно.
На форточку не орет, на centos тоже...
Подозреваю, что чей-то не настроил...

Подскажите плз как лечить.

Убедительная просьба: советы по искусственному затормаживанию не давайте, дополнительные радиаторы и вентиляторы тоже не интересны.
Интересно, как правильно настроить.

ОС:

Код: Выделить всё

$ uname -a
FreeBSD ###########.in.ua 8.3-STABLE FreeBSD 8.3-STABLE #0: Wed Aug  8 04:03:07 UTC 2012     root@#######.in.ua:/usr/obj/usr/src/sys/CLIPPER2  amd64
Железо:

Код: Выделить всё

$ dmesg
Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
        The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
FreeBSD 8.3-STABLE #0: Wed Aug  8 04:03:07 UTC 2012
    root@clipper.hikari.in.ua:/usr/obj/usr/src/sys/CLIPPER2 amd64
Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
CPU: Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 2216 (2412.38-MHz K8-class CPU)
  Origin = "AuthenticAMD"  Id = 0x40f12  Family = f  Model = 41  Stepping = 2
  Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT>
  Features2=0x2001<SSE3,CX16>
  AMD Features=0xea500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,RDTSCP,LM,3DNow!+,3DNow!>
  AMD Features2=0x1f<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8>
real memory  = 3221225472 (3072 MB)
avail memory = 3087921152 (2944 MB)
ACPI APIC Table: <SUPERM OEMAPIC >
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs
FreeBSD/SMP: 2 package(s) x 2 core(s)
 cpu0 (BSP): APIC ID:  0
 cpu1 (AP): APIC ID:  1
 cpu2 (AP): APIC ID:  2
 cpu3 (AP): APIC ID:  3
ioapic0 <Version 1.1> irqs 0-23 on motherboard
ioapic1 <Version 1.1> irqs 40-46 on motherboard
ioapic2 <Version 1.1> irqs 47-53 on motherboard
kbd1 at kbdmux0
acpi0: <SUPERM OEMRSDT> on motherboard
acpi0: [ITHREAD]
acpi0: Power Button (fixed)
acpi0: reservation of fec00000, 1000 (3) failed
acpi0: reservation of fee00000, 1000 (3) failed
acpi0: reservation of e0000000, 10000000 (3) failed
acpi0: reservation of 0, a0000 (3) failed
acpi0: reservation of 100000, bff00000 (3) failed
Timecounter "ACPI-safe" frequency 3579545 Hz quality 850
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x2008-0x200b on acpi0
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
pci0: <memory, RAM> at device 0.0 (no driver attached)
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 1.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
pci0: <serial bus, SMBus> at device 1.1 (no driver attached)
ohci0: <nVidia nForce MCP55 USB Controller> mem 0xdfabf000-0xdfabffff irq 21 at device 2.0 on pci0
ohci0: [ITHREAD]
usbus0 on ohci0
ehci0: <NVIDIA nForce MCP55 USB 2.0 controller> mem 0xdfabec00-0xdfabecff irq 22 at device 2.1 on pci0
ehci0: [ITHREAD]
usbus1: EHCI version 1.0
usbus1 on ehci0
atapci0: <nVidia nForce MCP55 UDMA133 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xffa0-0xffaf at device 4.0 on pci0
ata0: <ATA channel> at channel 0 on atapci0
ata0: [ITHREAD]
ata1: <ATA channel> at channel 1 on atapci0
ata1: [ITHREAD]
atapci1: <nVidia nForce MCP55 SATA300 controller> port 0xb480-0xb487,0xb400-0xb403,0xb080-0xb087,0xb000-0xb003,0xac00-0xac0f mem 0xdfabd000-0xdfabdfff irq 23 at device 5.0 on pci0
atapci1: [ITHREAD]
ata2: <ATA channel> at channel 0 on atapci1
ata2: [ITHREAD]
ata3: <ATA channel> at channel 1 on atapci1
ata3: [ITHREAD]
atapci2: <nVidia nForce MCP55 SATA300 controller> port 0xa880-0xa887,0xa800-0xa803,0xa480-0xa487,0xa400-0xa403,0xa080-0xa08f mem 0xdfabc000-0xdfabcfff irq 20 at device 5.1 on pci0
atapci2: [ITHREAD]
ata4: <ATA channel> at channel 0 on atapci2
ata4: [ITHREAD]
ata5: <ATA channel> at channel 1 on atapci2
ata5: [ITHREAD]
atapci3: <nVidia nForce MCP55 SATA300 controller> port 0xa000-0xa007,0x9c00-0x9c03,0x9880-0x9887,0x9800-0x9803,0x9480-0x948f mem 0xdfabb000-0xdfabbfff irq 21 at device 5.2 on pci0
atapci3: [ITHREAD]
ata6: <ATA channel> at channel 0 on atapci3
ata6: [ITHREAD]
ata7: <ATA channel> at channel 1 on atapci3
ata7: [ITHREAD]
pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 6.0 on pci0
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
vgapci0: <VGA-compatible display> port 0xc000-0xc0ff mem 0xd0000000-0xd7ffffff,0xdfbf0000-0xdfbfffff irq 16 at device 1.0 on pci1
pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 10.0 on pci0
pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
mpt0: <LSILogic SAS/SATA Adapter> port 0xd000-0xd0ff mem 0xdfffc000-0xdfffffff,0xdffe0000-0xdffeffff irq 17 at device 0.0 on pci2
mpt0: [ITHREAD]
mpt0: MPI Version=1.5.13.0
pcib3: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 11.0 on pci0
pci3: <ACPI PCI bus> on pcib3
pcib4: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 12.0 on pci0
pci4: <ACPI PCI bus> on pcib4
pcib5: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 13.0 on pci0
pci5: <ACPI PCI bus> on pcib5
pcib6: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 14.0 on pci0
pci6: <ACPI PCI bus> on pcib6
pcib7: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 15.0 on pci0
pci7: <ACPI PCI bus> on pcib7
pcib8: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0
pci8: <ACPI PCI bus> on pcib8
pcib9: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci8
pci9: <ACPI PCI bus> on pcib9
pcib10: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 2.0 on pci8
pci10: <ACPI PCI bus> on pcib10
rl0: <D-Link DFE-530TX+ 10/100BaseTX> port 0xe800-0xe8ff mem 0xcffffc00-0xcffffcff irq 47 at device 1.0 on pci10
miibus0: <MII bus> on rl0
rlphy0: <RealTek internal media interface> PHY 0 on miibus0
rlphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
rl0: Ethernet address: 00:05:5d:28:37:20
rl0: [ITHREAD]
acpi_button0: <Power Button> on acpi0
atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x71 irq 8 on acpi0
uart0: <16550 or compatible> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
uart0: [FILTER]
uart1: <16550 or compatible> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
uart1: [FILTER]
ppc0: <Parallel port> port 0x378-0x37f irq 7 on acpi0
ppc0: Generic chipset (NIBBLE-only) in COMPATIBLE mode
ppc0: [ITHREAD]
ppbus0: <Parallel port bus> on ppc0
plip0: <PLIP network interface> on ppbus0
plip0: [ITHREAD]
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: [ITHREAD]
lpt0: Interrupt-driven port
ppi0: <Parallel I/O> on ppbus0
acpi_hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed00fff on acpi0
Timecounter "HPET" frequency 25000000 Hz quality 900
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
atkbd0: [ITHREAD]
psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0
psm0: [GIANT-LOCKED]
psm0: [ITHREAD]
psm0: model IntelliMouse, device ID 3
orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xc0000-0xcafff on isa0
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
powernow0: <PowerNow! K8> on cpu0
powernow1: <PowerNow! K8> on cpu1
powernow2: <PowerNow! K8> on cpu2
powernow3: <PowerNow! K8> on cpu3
Timecounters tick every 1.000 msec
ipfw2 (+ipv6) initialized, divert enabled, nat loadable, rule-based forwarding enabled, default to deny, logging disabled
usbus0: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus1: 480Mbps High Speed USB v2.0
ugen0.1: <nVidia> at usbus0
uhub0: <nVidia OHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus0
ugen1.1: <nVidia> at usbus1
uhub1: <nVidia EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1
ad8: 476940MB <WDC WD5000AADS-00S9B0 01.00A01> at ata4-master UDMA100 SATA 3Gb/s
uhub0: 10 ports with 10 removable, self powered
SMP: AP CPU #1 Launched!
SMP: AP CPU #3 Launched!
SMP: AP CPU #2 Launched!

__________________________________________________________
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
ADRE
майор
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: 2007-07-26 8:53:49
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение ADRE » 2013-02-19 18:42:45

ну значит бзд сосёт все соки с неё. ну это нормально. на самом деле разницы такой быть не должно. включи на маме erp или rep блять не помню, короче экономный режим. она вообще греться перестанет, ну и работать соответственно тоже. зато тихо спокойно
//del

Аватара пользователя
Hikari
мл. сержант
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 2009-02-19 5:26:08
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Hikari » 2013-02-19 18:55:23

в том то и дело, что фактически без нагрузки.
апач с 5ю сайтиками и базой не в состоянии нагрузить 4-х яйцевый хэммер.

Что есть из средств консольной диагностики, подскажите плз - иксов там нет и не будет
__________________________________________________________
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.

Bayerische
капитан
Сообщения: 1820
Зарегистрирован: 2010-12-25 20:41:50
Откуда: Хлебная столица

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Bayerische » 2013-02-19 19:21:30

Троттлинг попробуйте, man powerd. Я себе поставил и на десктопе, и на серверах, градусов на 10 скинул в среднем.
Тьфу, не троттлинг оно, а наоборот, динамическое изменение частоты в зависимости от нагрузки.

Аватара пользователя
Neus
капитан
Сообщения: 1980
Зарегистрирован: 2008-09-08 21:59:56

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Neus » 2013-02-19 20:52:03

А на материнке нет штоль системы мониторинга?

Аватара пользователя
Hikari
мл. сержант
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 2009-02-19 5:26:08
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Hikari » 2013-02-20 0:14:06

Neus писал(а):А на материнке нет штоль системы мониторинга?
В биосе, конечно, есть.
Только лазить в биос на работающем сервере как-бы неправильно.

Решение для контроля оказалось простое
phpSysInfo + Healthd

Причина перегрева - из-за особенности конструкции забился радиатор одного проца, который был почти не виден без препарирования. Второй радиатор - почти чист.
динамическое изменение частоты в зависимости от нагрузки.
тут бы динамическое распределение нагрузки между процами какое-то придумать... :)

Всем спасибо!
__________________________________________________________
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.

Bayerische
капитан
Сообщения: 1820
Зарегистрирован: 2010-12-25 20:41:50
Откуда: Хлебная столица

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Bayerische » 2013-02-20 6:16:20

тут бы динамическое распределение нагрузки между процами какое-то придумать... :)
А оно всё равно помогает. Средняя температура не успевает набрать критическую величину и защита не выбивает.
У меня на одном сервере в последнее время из-за тяжёлого скрипта до 100 градусов допрыгивает на камне, иногда вырубается. А так же на одной из рабочих станций под Win такая же беда. Началось недавно, одновременно. Машинки собирались одновременно. Вот и думаю: говнопаста?

Аватара пользователя
Alvares
прапорщик
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 2008-07-10 12:48:08
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Alvares » 2013-02-20 10:23:18

говнопасту менять раз в 3 месяца, другую - раз в полгода :)
Хотя бы пылесосить...
Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными...

Аватара пользователя
Hikari
мл. сержант
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 2009-02-19 5:26:08
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Hikari » 2013-02-20 14:18:06

Я обычно по весне делаю обслуживание - снять кулер, почистить мамки от пылюки (кисточкой и пылесосом), почистить радиаторы от войлока, смазать подшипники на вентиляторах, отдраить старую термопасту и собрать на новой. По ходу контроль электролитов. Обычно на год хватает.


Кстати, вчера весь вечер пытался корректно померять температуру на сабже. Так и не получилось.
И модульный и ядерный coretemp на АМД не работают, как выяснилось - только интел коре онли.
mbmon и healthd выдают какие-то дурацкие значения
Сейчас кручу IPMI, боюсь будет с тем же успехом
__________________________________________________________
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35456
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2013-02-21 20:50:29

а я как собрал - так и работают...
термопаста - котоаря на радиаторы комплетные намазана...

супермикро, амд
Убей их всех! Бог потом рассортирует...

Аватара пользователя
Alvares
прапорщик
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 2008-07-10 12:48:08
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Alvares » 2013-02-22 8:00:05

Hikari писал(а): mbmon и healthd выдают какие-то дурацкие значения
Сейчас кручу IPMI, боюсь будет с тем же успехом
Я уже советовал несколько раз consolehm. Мож пойдет?
Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными...

Bayerische
капитан
Сообщения: 1820
Зарегистрирован: 2010-12-25 20:41:50
Откуда: Хлебная столица

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Bayerische » 2013-02-22 8:12:15

sysctl -A | grep dev.amdtemp.0.sensor
Нормально выдаёт, и на древнем Athlon 64 3000+ Winchester, и на современном.
А consolehm, кстати, может пропеллером рулить.

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35456
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2013-02-22 21:08:04

Bayerische писал(а):А consolehm, кстати, может пропеллером рулить.
это чё?
Убей их всех! Бог потом рассортирует...

Bayerische
капитан
Сообщения: 1820
Зарегистрирован: 2010-12-25 20:41:50
Откуда: Хлебная столица

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Bayerische » 2013-02-23 7:29:03

Код: Выделить всё

# chm -Ix20chm -I
Using ISA Method.
Setting Fan Duty to 52/255
Fans 1 and 2 set to 20%

Аватара пользователя
Hikari
мл. сержант
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 2009-02-19 5:26:08
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Hikari » 2013-02-24 17:58:03

Alvares писал(а):
Hikari писал(а): mbmon и healthd выдают какие-то дурацкие значения
Сейчас кручу IPMI, боюсь будет с тем же успехом
Я уже советовал несколько раз consolehm. Мож пойдет?
Ее не знает phpSysInfo, к несчастью. к8 корректно отдает температуру, вентиляторов не умеет.. :(
__________________________________________________________
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.

Аватара пользователя
Hikari
мл. сержант
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 2009-02-19 5:26:08
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Hikari » 2013-02-24 18:02:14

Собрать ядро с

Код: Выделить всё

device amdtemp
поставить

Код: Выделить всё

# /usr/ports/sysutils/k8temp
наслаждаемся

Код: Выделить всё

k8temp
CPU 0 Core 0 Sensor 0: 41c
CPU 0 Core 1 Sensor 0: 46c
CPU 1 Core 0 Sensor 0: 34c
CPU 1 Core 1 Sensor 0: 37c
В конфиге phpSysInfo указываем брать значения с k8temp
__________________________________________________________
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.

Аватара пользователя
ADRE
майор
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: 2007-07-26 8:53:49
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение ADRE » 2013-03-03 13:45:12

Hikari писал(а):Собрать ядро с

Код: Выделить всё

device amdtemp
поставить

Код: Выделить всё

# /usr/ports/sysutils/k8temp
наслаждаемся

Код: Выделить всё

k8temp
CPU 0 Core 0 Sensor 0: 41c
CPU 0 Core 1 Sensor 0: 46c
CPU 1 Core 0 Sensor 0: 34c
CPU 1 Core 1 Sensor 0: 37c
В конфиге phpSysInfo указываем брать значения с k8temp
не работает на 7хх-9хх хз почему
//del

Аватара пользователя
Hikari
мл. сержант
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 2009-02-19 5:26:08
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Hikari » 2013-03-06 12:23:17

что именно не работает? k8temp или phpSysInfo?
__________________________________________________________
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.


Vlad5503
сержант
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 2010-03-25 5:41:41

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Vlad5503 » 2013-03-11 6:47:02

Возникла похожая ситуация с высокой температурой процессора(4 ядерный). Вот пробую выяснить причину...
что есть из данных:
железо - "CRUSADER p-105", софт - Freebsd-9.0, ip-nat, ipfw, apache22, ntpd, DNS, ipcad, stargazer, свои скрипты.
1:

Код: Выделить всё

#top -CPS
    0 root       13 -52    0     0K   104K -       3 1835.4 22.46% kernel
58270 root        6  20  -15 39828K  4824K select  1 244.8H  1.17% ipcad
ещё

Код: Выделить всё

# top -m io -o total
last pid: 84963;  load averages:  0.62,  0.63,  0.49                                                                                 up 228+19:28:04 10:42:47
39 processes:  1 running, 38 sleeping
CPU:  0.8% user,  0.0% nice, 12.7% system,  0.1% interrupt, 86.4% idle
Mem: 207M Active, 536M Inact, 181M Wired, 38M Cache, 110M Buf, 25M Free
Swap: 8192M Total, 600K Used, 8191M Free

  PID USERNAME   VCSW  IVCSW   READ  WRITE  FAULT  TOTAL PERCENT COMMAND
  120 root          0      0      0      0      0      0   0.00% adjkerntz
96261 root          0      0      0      0      0      0   0.00% csh
96260 alexandr      0      0      0      0      0      0   0.00% su
96259 alexandr      0      0      0      0      0      0   0.00% sh
96258 alexandr      4      2      0      0      0      0   0.00% sshd
96254 root          0      0      0      0      0      0   0.00% sshd
57411 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
57410 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
57409 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
57408 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
10469 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
10081 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
 9976 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
 9975 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
 9974 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
 9973 www           0      0      0      0      0      0   0.00% httpd
53219 root          2      0      0      0      0      0   0.00% httpd
55494 bind         64     30      0      0      0      0   0.00% named
47634 root          2      0      0      0      0      0   0.00% ntpd
77381 root          0      0      0      0      0      0   0.00% syslogd
86246 root          0      0      0      0      0      0   0.00% cron
58270 root       2000    510      0      0      0      0   0.00% ipcad
 5040 root          0      0      0      0      0      0   0.00% csh
 3377 root          0      0      0      0      0      0   0.00% getty
 3376 root          0      0      0      0      0      0   0.00% getty
 3375 root          0      0      0      0      0      0   0.00% getty
 3374 root          0      0      0      0      0      0   0.00% getty
 3373 root          0      0      0      0      0      0   0.00% getty
 3372 root          0      0      0      0      0      0   0.00% getty
 3371 root          0      0      0      0      0      0   0.00% getty
 3370 root          0      0      0      0      0      0   0.00% login
 3192 smmsp         0      0      0      0      0      0   0.00% sendmail
 3162 root          1      1      0      0      0      0   0.00% sendmail
 2997 root          0      0      0      0      0      0   0.00% sshd
 2884 root          0      0      0      0      0      0   0.00% stargazer
 2883 root      21901    229      0      0      0      0   0.00% stargazer
 2650 root          0      0      0      0      0      0   0.00% mpd5
 1022 root          0      0      0      0      0      0   0.00% devd
84963 root          2      3      0      0      0      0   0.00% top
2:

Код: Выделить всё

# vmstat -P
 procs      memory      page                    disks     faults         cpu0     cpu1     cpu2     cpu3
 r b w     avm    fre   flt  re  pi  po    fr  sr ad0 ad1   in   sy   cs us sy id us sy id us sy id us sy id
 0 0 0    609M    52M   195   0   0   0   198   3   0   0   82  168  185  0 26 74 -2 -11 114 -3 -7 110 -2 -6 108
3:

Код: Выделить всё

# vmstat -s
3656699136 cpu context switches
1627990703 device interrupts
1368252446 software interrupts
1312792637 traps
3327407525 system calls
       26 kernel threads created
 32132319  fork() calls
  1404564 vfork() calls
        0 rfork() calls
      982 swap pager pageins
     1489 swap pager pages paged in
     1300 swap pager pageouts
     3113 swap pager pages paged out
    81913 vnode pager pageins
   276268 vnode pager pages paged in
  2179448 vnode pager pageouts
  2888710 vnode pager pages paged out
     8817 page daemon wakeups
 65771680 pages examined by the page daemon
   164014 pages reactivated
923560576 copy-on-write faults
  1562546 copy-on-write optimized faults
2117983658 zero fill pages zeroed
144938413 zero fill pages prezeroed
  3235280 intransit blocking page faults
3855119202 total VM faults taken
        0 pages affected by kernel thread creation
699926842 pages affected by  fork()
1368338643 pages affected by vfork()
        0 pages affected by rfork()
 55160698 pages cached
3917994055 pages freed
        0 pages freed by daemon
1633026377 pages freed by exiting processes
    52045 pages active
   140903 pages inactive
     7585 pages in VM cache
    46246 pages wired down
     5928 pages free
     4096 bytes per page
-484489591 total name lookups
          cache hits (190% pos + -25% neg) system -3% per-directory
          deletions -6%, falsehits 0%, toolong 0%
Подскажите где искать причину большой темпеатуры процессоров?
Подозреваю, что радиатор подзабит наверное или вентилятор встал(кстати а как можно проверить удаленно вентлятор?).
К сожалению визуально и механичеси пока попасть на этот сервер не могу попасть(далеко).

Vlad5503
сержант
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 2010-03-25 5:41:41

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Vlad5503 » 2013-03-11 7:08:40

нашел утилитку моиторнга
Утилиту ipmitool, являющуюся одним из удобнейших инструментов для работы с IPMI из консоли, необходимо установить из портов:

Код: Выделить всё

/usr/ports/sysutils/ipmitool make install clean 
ввожу

Код: Выделить всё

kldload ipmi
проверяем

Код: Выделить всё

# dmesg | grep ipmi
#
т.е. ничего....., платформа не поддерживает чтоли ipmi?

Аватара пользователя
Hikari
мл. сержант
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 2009-02-19 5:26:08
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Hikari » 2013-04-02 11:22:11

Для температуринга сначала нужно собрать ядрышко, причем для

интел собирать с

Код: Выделить всё

device coretemp
а для амд с

Код: Выделить всё

device amdtemp
затем проверить вывод

Код: Выделить всё

sysctl -a | grep temperature
И только после этого подбирать прогу, которая корректно будет отдавать данные и/или крутить ее настройки
__________________________________________________________
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.

Vlad5503
сержант
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 2010-03-25 5:41:41

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Vlad5503 » 2013-04-02 11:48:22

Ядро так и собрано.
Иначе как бы узнал что греется?
В итоге сервер вывели в тех.работ, продули ему жабры, заменили один кулер. В итое получили снижение температуры в среднем а 10 градусов. Маловато конечно, но и это пока спасает. Одно меня смущает в сервере(до и после тех.работ) это 26.76% kernel.
Вот лог:

Код: Выделить всё

last pid: 45167;  load averages:  0.58,  0.53,  0.52                                                                      up 19+06:07:34  15:46:43
62 processes:  2 running, 59 sleeping, 1 waiting
CPU 0:  0.9% user,  0.0% nice, 30.8% system,  0.0% interrupt, 68.2% idle
CPU 1:  4.7% user,  0.0% nice,  1.9% system,  0.0% interrupt, 93.5% idle
CPU 2:  0.9% user,  0.0% nice,  6.5% system,  0.0% interrupt, 92.5% idle
CPU 3:  1.9% user,  0.0% nice,  8.4% system,  0.0% interrupt, 89.7% idle
Mem: 141M Active, 613M Inact, 176M Wired, 37M Cache, 110M Buf, 20M Free
Swap: 8192M Total, 472K Used, 8191M Free

  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME    CPU COMMAND
   11 root        4 155 ki31     0K    32K CPU3    3 1556.3 380.37% idle
    0 root       13 -52    0     0K   104K -       3 183.6H 26.76% kernel
Отчего он такой высокий?

Аватара пользователя
Hikari
мл. сержант
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 2009-02-19 5:26:08
Контактная информация:

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Hikari » 2013-04-02 13:27:38

Код: Выделить всё

Mem: 141M Active, 613M Inact, 176M Wired, 37M Cache, 110M Buf, 20M Free
может свопом занят серваант?
__________________________________________________________
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.

Vlad5503
сержант
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 2010-03-25 5:41:41

Re: Перегревается мама на хостинговом сервере под FreeBSD :(

Непрочитанное сообщение Vlad5503 » 2013-04-06 19:21:04

Меня беспокоит Inactiv памяти более 600мб. Но честно говоря не знаю как боротся с ним. :oops: Как то не уделил внимание этому впросу :pardon:
Если не затруднит, подскажите методы лечения...