Возникла проблема с электропитанием

Решение проблем связванных с работой железа. Проблемы программно-аппаратной совместимости.
Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [code] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
Alteron
сержант
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 2008-07-21 9:35:11

Re: Возникла проблема с электропитанием

Непрочитанное сообщение Alteron » 2008-08-05 18:23:35

Дык я вам уже несколько постов пытаюсь сказать, что: берём две лампочки на 100Вт, берём 4 аккумулятора на 7А/ч, ставим в АРС 1000RMI2U; время работы - 17 минут. Беру второй такой же упс (более новой ревизии), те же аккумуляторы; получаю те же 17 минут. Далее, берём упс Inelt 1000LT, 3 аккумулятора из четырёх (ему надо 3 последовательно), те же самые две лампочки; время работы 24 минуты. Далее, берём PCM KingSize 1200RM, берём два аккумулятора (там только два), две лампочки; время работы чуть больше 10 минут.

После работы трансформатор в APC разогревается настолько, что рука не терпит ни сколько. В московском АРС говорят, что на такой случай есть место для вентиляторов, их можно поставить в любом их сервисцентре. Inelt греется заметно скромнее, даже если отключить вентилятор. PCM без вентилятора включать побоялся, транзисторы греются довольно прилично.

Если не верите, то я могу сфоткать, что все эти УПСы у меня есть дома.
Измеритель верёвочками.

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
Fastman
ст. лейтенант
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 2006-07-07 10:20:38
Откуда: Минск. РБ

Re: Возникла проблема с электропитанием

Непрочитанное сообщение Fastman » 2008-08-05 18:52:25

да верю я вам.. только вот почитайте вы спецификации на них и все будет понятно :))))
Интеловский бесперебойник ориентирован на максимально долгий срок при отсутствия напряжения - у него модифицированный инвертор внутри стоит.
Соответственно в ущерб этому - качество электропитания просто ни в какие рамки не будет идти по сравнению с APC-шным UPS-ом !

Нужно выбирать технику в соответствии с задачами возлагаемыми на нее.
Если у вас нагрузка которая в меньшей степени подвержена воздействию скачкам и качеству электропитания рулить будет интеловский UPS.
Если вам важно не только максимально долго деражть питание на приемнике электроэнергии, а еще обеспечить помехоустойчивость и качество
- то UPS от APC будет на голову выше(если брать выше приведенные марки UPS-ов).
Главное в жизни здоровье и любовь, остальное я все куплю.

ev
ст. лейтенант
Сообщения: 1325
Зарегистрирован: 2008-07-27 17:11:30
Откуда: Москва

Re: Возникла проблема с электропитанием

Непрочитанное сообщение ev » 2008-08-05 19:50:52

Если вам важно не только максимально долго деражть питание на приемнике электроэнергии, а еще обеспечить помехоустойчивость и качество
- то UPS от APC будет на голову выше(если брать выше приведенные марки UPS-ов).
у товарища вон в наличии есть многие, может проверит? ;)

Аватара пользователя
freeman
лейтенант
Сообщения: 734
Зарегистрирован: 2007-03-18 5:13:25

Re: Возникла проблема с электропитанием

Непрочитанное сообщение freeman » 2008-08-07 16:25:25

В нете полно тестов УПС-ов, ваши результаты с ними похожи ?
Остатся должен только один ...

Alteron
сержант
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 2008-07-21 9:35:11

Re: Возникла проблема с электропитанием

Непрочитанное сообщение Alteron » 2008-08-11 18:27:09

2 Fastman

Пока, к сожалению нет времени проверить форму напряжения на выходе инелта, но обязательно сделаю.
Измеритель верёвочками.