Dell Power Edge 1950 II
2xXeon 1.6, шина 1066, 4 Мб кэша
8 Гб ЕЦЦ ОЗУ
2 сетевые гигабитные интеловские карты
FreeBSD 7.3RC2 - amd64, MPD5.5 + radius 1.8
ядро GENERIC
в момент максимальной нагрузки которая для нас не должна быть максимальной происходят потери пакетов на интерфейсе:
Код: Выделить всё
netstat -w1 -bdh -i em2
input (Total) output
packets errs bytes packets errs bytes colls drops
34K 0 16M 38K 0 21M 0 0
35K 2 16M 39K 0 22M 0 0
26K 176 13M 29K 0 16M 0 0
21K 20 9.8M 23K 0 12M 0 0
16K 367 7.1M 17K 0 8.4M 0 0
21K 378 9.6M 23K 0 13M 0 0
18K 245 8.5M 20K 0 11M 0 0
20K 174 9.0M 22K 0 12M 0 0
14K 282 6.6M 15K 0 8.1M 0 0
18K 164 8.4M 20K 0 11M 0 0
22K 250 10M 24K 0 13M 0 0
23K 41 10M 25K 0 14M 0 0
28K 137 13M 30K 0 17M 0 0
23K 196 10M 25K 0 13M 0 0
19K 268 8.1M 19K 0 9.9M 0 0
20K 907 8.6M 20K 0 11M 0 0
3.5K 0 1.1M 3.0K 0 1.1M 0 0

cat /etc/sysctl.conf
Код: Выделить всё
net.graph.maxdgram=524288
net.graph.recvspace=524288
net.inet.tcp.sendspace=65536
net.inet.tcp.recvspace=65536
kern.ipc.somaxconn=4096
kern.maxfilesperproc=200000
kern.maxvnodes=200000
kern.ipc.maxsockbuf=1048576
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=5120
net.route.netisr_maxqlen=512
net.local.stream.recvspace=65535
net.local.stream.sendspace=65535
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.tcp.sendbuf_max=1048576
net.inet.tcp.recvbuf_max=1048576
Код: Выделить всё
pf_load="YES"
kern.ipc.maxpipekva=256000009
kern.ipc.maxsockets=262144
kern.ipc.nmbclusters=262144
kern.maxfiles=204800
kern.maxfilesperproc=200000
kern.ipc.maxsockbuf=524288
autoboot_delay="3"
kern.maxusers=1024
net.graph.maxdata=1024
Кто что может сказать? Все логи или параметры системы готов в любой момент предоставить.