Есть серверная, в неё заведене 3 фазы + заземление (реальное)
При включение 2 -х упсов (APC 2000 кВт) в разные фазы периодически наблюдается переключение их на батареии и обратно с большой частотой. В результате спустя сутки одинг девайс задымился. Заменили по гарантии. Сейчас уже 3 упса, все 3 работают нормально на одной фазе. Но в ближайшее время планируется докидывать еще оборудование и упсы в том числе.
Вопросы:
1) Че происходит с упсами на разных фазах?
2) Что делать с новым оборудованием? Продолжать вешать всё на одну фазу?

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-26 14:03:54
Alex Keda
а трёхфазный купить - не судьба чтоли?
======
с землёй у вас там чё-то...

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-26 16:12:19
ksvserega
все 3-х фазные что понаходил в нете начиная от 30кВт и стоят как паровоз

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-26 16:15:05
f_andrey
Наймите чебе грамотного энергетика и не морочьте людям мозг, или выкатывайте сюда все схемы, и характеристики, иначе шас зарулю тему в null :evil:

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-27 12:11:06
ksvserega
Че ругаться то сразу? Какие схемы и/или характеристики нужны?
UPS: АРС Smart-UPS 2200 - 3шт, АРС Smart-UPS 1500 - 1шт
основные потребители:
Сервера: SuperMicro 2хXeon + 7 SCSI -винтов - 2шт; НР х3650 2хXeon + 4-6 SAS -винтов - 3шт; Core2Duo-3Гц + 2 SATA винта - 2 шт
+ 4 свитча 24-48 портов, 12 медиаконвертеров

В комнату заходит кабель 4х5мм2 + шина "земли" (разведено на щитке), оба шкафа с оборудованием заземлены на шину, в розетках тоже заземление от этой же шины.
Напряжение ниже 200В не опускается, бывают повышения (редко, ночью) до 235В
Какая еще инфа нужна?

Электрики приходили, напругу померяли, сказали что всё ОК и свалили.

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-27 13:04:13
terminus
lissyara писал(а): с землёй у вас там чё-то...
+1

Как там было то...
В трехфазных сетях есть два вида подключения оборудования - звезда и треугльник.
Звезда - это подключение между фазой и рабочим нулем, при этом мы получаем фазное напряжение (220v в сети 380/220).
Треугольник - это подключение между двумя фазами, при этом мы получаем линейное напряжение (380v в сети 380/220).

У вас звезда. Я помню, что было такое правило, что если в звезде нагрузка на фазы неоднородна, и при этом происходит обрыв рабочего нуля или ухудшение его качества, то напряжение на фазах начинает прыгать. Похоже это ваш случай? Пинайте электрика чтобы он проверил качество заземления рабочего нуля - его собстаенное сопративление не должно превышать какие-то нормативы (не помню точных цифр).

А вообще как бы лучше с каким-нить "энергетиком" поговорить все же...

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-27 16:57:39
ksvserega
terminus, спасибо!
Придется искать нормального электрика на стороне, потому как "родные" сплошь алкаши и пи.....сы

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-27 21:39:04
Fastman
Вот интересно.... Как вас еще всех с работы неповыгоняли за такие эксперименты....
Даже наличие "земли" не гарантирует вам нормальную работу UPS-ов от разных фаз.
1. Кто вам сказал что они будут сфазированны(нагрузкка L и С может давать в некоторых случаях поразительный эффект) А сдвиг фаз = уравнительные токи.
2. Те же уравнительные токи у вас будут при хреновой "земле".
Ессно UPS-ы будут дуреть.
Понимаю что расп..во это фирменный признак... но это уж слишком )))

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-28 9:15:57
ksvserega
А при чем здесь сфазированность?
Я не собираюсь через 3 однофазных упса включать трёхфазную нагрузку.
Я хочу распределить нагрузку между фазами.
а у меня даже 2 упса без какой-бы то нибыло нагрузки, просто подключенные на разные фазы (с общим нулём и землёй) сходят с ума.

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-28 13:31:09
ProFTP
ksvserega писал(а):все 3-х фазные что понаходил в нете начиная от 30кВт и стоят как паровоз
смотри чтобы жопу не оторвало :-D

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-28 13:32:53
Alex Keda
а тогда у вас с электричеством чё-то
или упсы говёные =)

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-29 23:17:40
angelas_
ksvserega писал(а):все 3-х фазные что понаходил в нете начиная от 30кВт и стоят как паровоз
Да нет.. По цене, конечно, не буду спорить, но по мощности.. Вот, например, на 8kVA (можно на одну фазу вешать, можно на три):

http://www.apcc.com/resource/include/te ... T8000RMXLI

:smile:

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-30 9:16:22
ksvserega
angelas_, то что у тя по ссылке - на одну фазу, как на 3 вешать - непонятно, зато тут же нашел море того что надо (и куда я балбес раньше смотрел)
http://www.apcc.com/products/category.c ... 3&subid=50
и конкретная моделька
http://www.apcc.com/products/resource/i ... watts=4000
цена правда кусачая, но мало ли что, вдруг начальство сжалится
всем спасибо, тему я думаю можно закрывать

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-30 13:55:46
angelas_
ksvserega писал(а):angelas_, то что у тя по ссылке - на одну фазу, как на 3 вешать - непонятно, зато тут же нашел море того что надо (и куда я балбес раньше смотрел)
http://www.apcc.com/products/category.c ... 3&subid=50
и конкретная моделька
http://www.apcc.com/products/resource/i ... watts=4000
цена правда кусачая, но мало ли что, вдруг начальство сжалится
всем спасибо, тему я думаю можно закрывать
Ну у меня 3 таких есть, а у одного клиента даже с дополнительными акумуляторами. Если интересно, могу уточнить какая модель, чтоб на все 100%. Все они работают либо на 3, либо на 1 фазу. Т.е. подключаешь либо 5 кабелей, либо 3, ну и в зависимости от количества фаз - положение переклчателя. В принципе там всё очень просто с подключением.
:smile:

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-30 16:23:16
ksvserega
angelas_ , если те нетрудно, пробей поточнее модель и че там куда переключать, всё таки цена в 2 раза отличается, не уговорю начальство на большой так мож хоть на этот согласятся.
А не согласятся, нехай горит оно всё синим пламенем

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-30 17:28:27
angelas_
Вот, раскопал наконец модель:

Model: Smart-UPS RT 8000 RM XL
Position: RACK
Serial Number: NS0926******
Firmware Revision: 477.18.W
Manufacture Date: 06/26/09

Этот в стойке у клиента в офисе. Другой точно такой же, только дохлый, у клиента в офисе под столом валяется. Всё никак не получается казённый фургон взять, привезти его в наш офис и отремонтировать.

А вот этот у нас в серверной:

Model: Smart-UPS RT 8000 XL
Position: TOWER
Serial Number: IS0845******
Firmware Revision: 477.18.W
Manufacture Date: 11/04/08

Оба имеют подключение как к трёхфазной, так и к однофазной сети.

Ща ещё попробую выложить картинку с подключением. :smile:

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-11-30 17:49:54
angelas_
Да, по ходу у нас оба упса модели XLI, так как модели XLT/XLJ/XLTW только однофазные. В руководстве пользователя (Installation and Operation) есть инфа как это чудо подключать. Отсканировал нужные страницы, можешь посмотреть. Будут вопросы - пиши ;-)

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-12-01 8:52:54
ksvserega
angelas_, спасибо огромное!!! С меня пиво!

Re: 3 UPSа vs 3 фазы

Добавлено: 2009-12-01 13:36:56
angelas_
На здоровье! ;-)