Проблема Freebsd 8.0 c apcupsd
Добавлено: 2010-09-09 6:26:07
Проблема в следующем:
UPS APS smart 1500
Подключен по USB
демон запускается и UPS видит
но при выключении питания на UPS - в логах фиксируется факт перехода UPS на батареи и через пару секунд говориться что питание подключенно обратно.
Вот пример лога
Установил все по статье http://www.lissyara.su/articles/freebsd/trivia/apcupsd/
Для эксперемента установил данную прогу в винде - там евент точно такойже - питание отключено и сразу питание вернулось.
UPS APS smart 1500
Подключен по USB
демон запускается и UPS видит
но при выключении питания на UPS - в логах фиксируется факт перехода UPS на батареи и через пару секунд говориться что питание подключенно обратно.
Вот пример лога
- 2010-09-08 22:50:05 +0900 Power failure.
2010-09-08 22:50:06 +0900 Power is back. UPS running on mains
Установил все по статье http://www.lissyara.su/articles/freebsd/trivia/apcupsd/
Код: Выделить всё
uname -r
8.0-RELEASEКод: Выделить всё
pkg_info| grep apcupsd
apcupsd-3.14.8_1 Set of programs for controlling APC UPSКод: Выделить всё
cat /usr/local/etc/apcupsd/apcupsd.conf
## apcupsd.conf v1.1 ##
UPSNAME UPS
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
DEVICE
LOCKFILE /var/spool/lock
SCRIPTDIR /usr/local/etc/apcupsd
PWRFAILDIR /var/run
NOLOGINDIR /var/run
ONBATTERYDELAY 0
BATTERYLEVEL 40
MINUTES 10
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS sharemaster
UPSMODE share
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0Для эксперемента установил данную прогу в винде - там евент точно такойже - питание отключено и сразу питание вернулось.