Страница 1 из 1

Помогите реанимировать старенький упс.

Добавлено: 2009-02-02 23:09:01
ksvserega
Нарыл в каморке упс АРС-700 1993 года рождения. Само-собой, аккумуляторы дохлые. Всунул ему б/у, но живые, он их зарядил, успокоился, т.е. включаешь его, он чуток попищит и выходит на режим. И вот если после этого снова нажать на ON (включить селфтест), то он начинает верещать и подло моргать светодиодом, чтоб я ему заменил батареи. Может у него от старости электролиты повысыхали? Или чет посеръёзнее? А может и схемка электрическая у кого-нить завалялась ;-) ? Упсы ещё ни разу не ковырял, поэтому не знаю с чего начинать.

Re: Помогите реанимировать старенький упс.

Добавлено: 2009-02-02 23:19:35
gloom
родные аккумы какой емкости?
какие поставили?
напряжение на батарее?

дока по устройству и ремонту
АРС Smart-UPS 450VA 620VA 700VA,
http://master-tv.com/article/apc-back-ups/

и еще
http://www.kadva.ru/files/APC1.pdf

Re: Помогите реанимировать старенький упс.

Добавлено: 2009-02-03 9:52:17
ksvserega
Акумы поставил точно такие же, 12В, 7,2Ач
Вчера откидывал питание от упса при работающем компе, секунд 30 продержал, дальше ждать не стал, воткнул обратно
Сегодня утром запустил селфтест, правда без нагрузки, уже на батареи не ругался. Ща попробую найти планку комовскую, посмотрю че его мозги скажут.

А за схемы ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :smile:

Re: Помогите реанимировать старенький упс.

Добавлено: 2009-02-09 1:33:01
Alteron

Re: Помогите реанимировать старенький упс.

Добавлено: 2009-05-18 18:36:14
gloom

Код: Выделить всё

* Forwarded by Igor Kaminskiy (2:5005/2.10)
* Area : SU.NET (SU.NET)
* From : Alexey Flegontow, 2:5020/172 (02 Aug 94 23:55)
* Subj : пpовода для ups
=============================================================================
Hello All!

        обобщая неким собственным опытом дискуссию о кабелях для powerchute и
back/smart ups-ах сообщаю pаспайки:


--- Smart UPS ---

UPS (9pin)           COMx (9pin)       COMx (25pin)
1 ——————————...  ———————— 3     ...  —————— 2
2 ——————————...  ———————— 2     ...  —————— 3
9 ——————————...  ———————— 5     ...  —————— 7
                      Ъ—— 1             Ъ—— 20
                      А—— 4             А—— 8

--- Back UPS ---

UPS (9pin)           COMx (9pin)       COMx (25pin)
1 ——————————...  ———————— 4     ...  —————— 8
2 ——————————...  ———————— 8     ...  —————— 5
9 ——————————...  ———————— 5     ...  —————— 7

Alexey..

— SU.HARDW.OTHER (2:5020/299)  ———————————————————————————————— SU.HARDW.OTHER —
 From : Serge Polubarjev                    2:5052/2        Mon 03 Jul 95 08:11 
 Subj : Re: .хема распайки кабеля нужна!                                        
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 SG> есть программка - Smart Shut (что-то такое)

APC PowerChute.

 SG> - она работает со своим кабелем и COMx. Стоит она
 SG> у фирм $90. Там кабель и математика. Так вот математика у меня есть,
 SG> паяльник, кабели и разъемы тоже. Я пытался найти распайку кабеля - но
 SG> безуспешно.

 -- Smart & Matrix UPS --

 UPS (9pin)           COMx (9pin)       COMx (25pin)
  1 ——————————...  ———————— 3     ...  —————— 2
  2 ——————————...  ———————— 2     ...  —————— 3
  9 ——————————...  ———————— 5     ...  —————— 7
                        Ъ—— 1             Ъ—— 20
                        А—— 4             А—— 8

 -- Back UPS --

  UPS (9pin)           COMx (9pin)       COMx (25pin)
  1 ——————————...  ———————— 4     ...  —————— 8
  2 ——————————...  ———————— 8     ...  —————— 5
  9 ——————————...  ———————— 5     ...  —————— 7


--- FleetStreet 1.04 NR
 * Origin: Cuckoo's_Nest/2, Joshkar-Ola, Russia (2:5052/2)

— [6] FIDOnet Echoes (2:5020/275.33) —————————————————————————————————— SU.NET
 From : Olley Pospelov                      2:465/11        20 Sep 95  11:03:00
 Subj : Re: Power Alert Plus для NW3.11 pаспайка кабеля need! Help pls.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 DLS> кабелем Power Alert без плюса линий задействовано на 2 меньше, а
 DLS> в доке (на UPS) сказано, что должно быть больше. Коpоче не дайте
 DLS> помеpеть ковыpяючи пpедмет! Заpанее спасибо за подсказки!

    Ставили мы как-то разные UPS'ы от APC и Tripp-Lite и сняли ихние распайки.

    Daddy           Mother

 5  .             1  o
        . 9              o 6
 4  .             2  o
        . 8              o 7
 3  .             3  o
        . 7              o 8
 2  .             4  o
        . 6              o 9
 1  .             5  o


                 940-0024B      940-0020B
  Back(?)          Smart          Back         Smart
TRIPP-LITE          APC            APC         TRIPP-LITE
_______________________________________________________________
D M                 D M            D M            D M
----------------------------------------------------------------
1-3                 1-3            1-4            1-
2-                  2-2            2-8            2-
3-                  3-             3-             3-
4-5                 4-             4-5            4-
5-R(1),R(4),8       5-             5-             5-
6-1,R(4),R(8)       6-             6-             6-
7-                  7-             7-             7-2
8-                  8-             8-             8-5
9-                  9-5            9-5            9-3

  Вот только самый первый Tripp-Lite (к нему PowerAlert вместо PowerShute идет)
имеет какую-то хитрую распайку. Я там эти R не измерял, а просто записал, что
не накоротко.  Hу, а Smart APC от PowerShute+, вот он: 940-0024B. Вообще-то
действительно простовато выглядит. Может я где ошибся, так пусть народ честной
ткнет меня в это носом.

--- GED 2.42.G0614+
 * Origin: Без культуризма нет национальной культуры (с)A.Sch. (2:465/11)

Re: Помогите реанимировать старенький упс.

Добавлено: 2009-05-19 0:57:23
gloom
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/B ... index.html Доработка источника бесперебойного питания APC Back-UPS 600I своими руками
http://ups.miem.edu.ru/ups_faq0.html *очень много схем кабелей!
http://forum.upsclub.org/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389
http://www.nag.ru/goodies/manuals.html
http://monitor.net.ru/forum/ *ups-powercom-kin-425-info-199824.html UPS Powercom схемы kin-325a-425a-525a-625a
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... r12v.shtml Автоматическa язарядка для 6 и 12 вольтовых аккумов
http://www.rom-by.com/forum/topic6490-25.html
http://www.rom-by.com/forum/viewtopic.php?t=6490
http://sanches.boom.ru/diagram.html схемы
http://www.casil.ru/tech.php аккумы
http://www.380v.ru/guide/
http://ups-serv.chat.ru/documents.htm Описание Smart UPS APC
http://faqs.org.ru/hardw/periph/upsfaq.htm
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания (по информации от участников конференции за 2008 г.)
http://networkupstools.org/protocols/apcsmart.html EN
http://www.wsrcc.com/wolfgang/ups/ EN
http://www.jetcafe.org/~npc/doc/ups-faq.html EN
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/tshoot.htm
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/smpsfaq.htm
--------------------------------------------------------------------------------
общая инфа
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160588
http://www.nestor.minsk.by/kg/1997/24/kg72403.htm :smile:
http://www.tls-group.ru/doc/2002/nets/n ... lectr.html