Прблема с подключением UPS.
Добавлено: 2009-04-20 18:53:03
Проблема в следующем: имеется APC Back-UPS 650. Требуется подключить его к компу под управлением FreeBSD, соединив комп и UPS при помощи COM-порта. Имеется провод для соединения, маркировка "940-0024D". Настроил всё по статье http://www.lissyara.su/?id=1079. Проблема: при подключении этим проводом UPS к компу комп сразу же пишет, что батарея полностью разряжена, и отключается. Данный кабель был проверен на Smart-UPS 1000 - тот же эффект (при подключении через USB - всё нормально), проверен под Windows на обоих UPS - тот же эффект.
Собственно вопрос: в чём дело? Вроде, всё правильно настроил. Или кабель не тот?..
Собственно вопрос: в чём дело? Вроде, всё правильно настроил. Или кабель не тот?..
Код: Выделить всё
UPSTYPE backups
DEVICE /dev/cuad0
POLLTIME 3
LOCKFILE /var/spool/lock
SCRIPTDIR /usr/local/etc/apcupsd
PWRFAILDIR /var/run
NOLOGINDIR /var/run
ONBATTERYDELAY 3
BATTERYLEVEL 7
MINUTES 3
TIMEOUT 0
ANNOY 1
ANNOYDELAY 1
NOLOGON disable
. . .