Страница 1 из 1
Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-06-30 15:08:54
SOBAN
Уважаемые.
Есть проблема, которая образовалась не так давно, но изрядно поднадоела и становиться парой страшно за железо да и за информацию.
Ситуация такая:
Началось "маргание" лампочек, то есть лампы накаливания светятся как обычно но на некоторое время, почти ежедневно начинают типа затухать, бывает такое мерцание на протяжении нескольких секунд, но не сильно. А глазом заметно.
Сбоев слава богу не было. Но все равно страшно за все добро.
Еще бывает что питание в электро сети падает до 0 буквально меньше чем на секунду, но сразу же восстанавливается. Что приводит к ребуту моего настольного ПК, но есть так же сервер, на котором крутяться пара сайтов. Он практически всегда в этом случае выживает и дальше работает нормально.
В общем хочется защититься от этого говноэлектричества.
Так понимаю от перепада напряжения, Источник БП компьютер не защитит. Но его хочу поставить, что бы не было падения настольной системы, и подцепить к ИБП сразу две системы, от греха.
Ну и наверно надо поставить стабилизатор напряжения от скачков. А от падений я думаю он не справиться... ?
Отсюда вопрос: какие выбрать ИБП и Стабилизатор, фирма, параметры? Стоит ли ставить стабилизатор напряжения? Ну и что бы была какая нибудь грозозащита и для для сетевого UTP.
P.S.: Один системник с блоком питания расчитан на пиковую нагрузку в 300W, другой 350W + монитор ЖК на 9W кажись. Ну и в общем все.
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-06-30 15:26:45
Gendos
Сколько $$ готовы потратить?
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-06-30 15:33:32
Gendos
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-06-30 15:41:56
ivan__
Стабилизатор нет смысла ставить, все БП работают в широком диапазоне напряжения, быстрее ИБП включится. Бери ippon при кратковременных перепадах хватит на 500-600 ВА.
Код: Выделить всё
Ну и что бы была какая нибудь грозозащита и для для сетевого UTP
громоотвод рядом с проводом проложи

Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-06-30 15:58:50
SOBAN
ivan__ писал(а):Стабилизатор нет смысла ставить, все БП работают в широком диапазоне напряжения, быстрее ИБП включится. Бери ippon при кратковременных перепадах хватит на 500-600 ВА.
Код: Выделить всё
Ну и что бы была какая нибудь грозозащита и для для сетевого UTP
громоотвод рядом с проводом проложи

Окей учтем, спс...
Как раз хотел написать что бы направили если было! Только редактирование отключено...
А потратить готов в районе до 5,5k рублей если только один ИБП надо. Или это слишком дешевая рухлядь получиться?
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-06-30 16:08:05
Gendos
ivan__ писал(а):Стабилизатор нет смысла ставить, все БП работают в широком диапазоне напряжения, быстрее ИБП включится. Бери ippon при кратковременных перепадах хватит на 500-600 ВА.
Код: Выделить всё
Ну и что бы была какая нибудь грозозащита и для для сетевого UTP
громоотвод рядом с проводом проложи

БП ДА работают от 115 до 230, что происходит с железом подключеным это уже ....не в счет да???
быстрее ИБП включится - т.е мы говорим о офлайновых коробках (несоветуй так больше людям деньги тратить)
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-06-30 16:11:03
Gendos
Игорь писал(а):ivan__ писал(а):Стабилизатор нет смысла ставить, все БП работают в широком диапазоне напряжения, быстрее ИБП включится. Бери ippon при кратковременных перепадах хватит на 500-600 ВА.
Код: Выделить всё
Ну и что бы была какая нибудь грозозащита и для для сетевого UTP
громоотвод рядом с проводом проложи

Окей учтем, спс...
Как раз хотел написать что бы направили если было! Только редактирование отключено...
А потратить готов в районе до 5,5k рублей если только один ИБП надо. Или это слишком дешевая рухлядь получиться?
В вопросе питания надо по возможности устранять первопричину, а не следствия.....путем приобретения девайсов
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-06-30 16:18:13
SOBAN
К сажалению, первопричина Росэнерго что то тоам... я думаю что отговорок на этот случай у них найдеться. Не будут же из за одного письма они менять свое железо. Хотя думаю можно с ними связаться...
Еще у меня валяеться APC на 420VA / 260W может заменить его батарею и запитать от него сервер, Железо на нем по крайней мере старовато и не столь ценное или не справиться? А для настольно чего по новей для защиты взять?
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-07-01 8:26:38
SOBAN
Gendos можешь какой то конкретный агрегат посоветовать для моей цели. Бюджет в пределе 5500руб (примерно $176).
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-07-01 9:51:51
ivan__
Gendos писал(а):
БП ДА работают от 115 до 230, что происходит с железом подключеным это уже ....не в счет да???
А что с ним может происходить при небольших скачках напряжения? - в худшем случае выключится и все.
Gendos писал(а):
быстрее ИБП включится - т.е мы говорим о офлайновых коробках (несоветуй так больше людям деньги тратить)
Разберитесь сначала, как работают современные бесперебойники

Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-07-02 18:50:49
snark
Меня другой вопрос интересует. Как сделать, чтобы сервер на фре автоматически шутдаунился при малом заряде батареи.
Сейчас для бесперебойного питания используется
UPS 700VA Back ES APC <BE700-RS>
Посоветуйте как заставить его отключать сервер при отсутствии питания или посоветуйтек другой ИБП.
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-07-04 6:30:06
Gendos
snark писал(а):Меня другой вопрос интересует. Как сделать, чтобы сервер на фре автоматически шутдаунился при малом заряде батареи.
Сейчас для бесперебойного питания используется
UPS 700VA Back ES APC <BE700-RS>
Посоветуйте как заставить его отключать сервер при отсутствии питания или посоветуйтек другой ИБП.
---------------------
http://www.lissyara.su/articles/freebsd ... ups_tools/
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-07-04 6:38:19
Gendos
Игорь писал(а):Gendos можешь какой то конкретный агрегат посоветовать для моей цели. Бюджет в пределе 5500руб (примерно $176).
Параметры для подбора:
Местонахождение - серверная или под столом (шум если вентиляторы не управляемые - достает)
Окружающая температура, не мало важно, в каком тепературном диапазоне работает модель, всё же аккумуляторы (У меня требования от +30 до +70)
От оффлайновых я открещиваюсь как от огня - это те которые включают батарею через релюху.
Онлайновые работают постоянно - формируют переменку, в случае падения тут же подхватываются батареи.
Если не критично не стоит гнатся за брендами и черезмерной мощью (в дальнейшем обслуживание - замена аккумулятора -лишние деньги тратить) запас по мощи не более 20%.
По фирмам сейчас их дохрена развелось, у себя юзаем EATON есть недорогие модельки....выбирай.
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-07-04 14:11:40
ADRE
кстате выпремителя круче советских трансформаторов которые раньше все к телеку цепляли (которые верещат из-за того что не шибко плотно пластинки прилеплены) не видел ))
Re: Защита от нестабильного напряжения в сети
Добавлено: 2010-07-04 18:40:12
SOBAN
Лучше конечно под столом... и малошумящие естественно

И бренды не обязательно, лишь бы держал нагрузку из этих двух систем.
Gendos спасибо за совет! Буду подбирать.