Страница 1 из 1

ИБП APC Smart-UPS su 1400 rmxl 1050w

Добавлено: 2011-07-06 19:08:10
Laa
Привет!
Как этого зверя откалибровать, настроить?

А-то на сайте производителя всякая дрянь вроде powerchute, которая не может связаться с ИБП.
У меня зверь подключен по усб-переходнику к ком-порту.

Спасибо.

Re: ИБП APC Smart-UPS su 1400 rmxl 1050w

Добавлено: 2012-01-10 0:19:14
Alex Keda
а зачем?
сам по себе не работает чтоли?

Re: ИБП APC Smart-UPS su 1400 rmxl 1050w

Добавлено: 2012-01-18 21:24:21
Alteron
APC достаточно паскудная контора. Их бесперебойники работают очень хитро. Было у меня два стоечных киловаттных бесперебойника http://freeznet.perm.ru/page.php?id=137 http://freeznet.perm.ru/page.php?id=113 После того как аккумуляторы сдохли, поменял. Через какое-то время отключили электричество. Железка выключилась через пару минут, хотя раньше работала с тем же сервером минут 30. Начал разбираться... Оказывается, бесперебойники APC при работе опираются на кривую разряда аккумулятора, которую они построили и запомнили. Так вот когда поменял аккумуляторы, бесперебойник "помнит" кривую от старого аккумулятора, и "предсказывает", что время работы будет минута-две. После чего честно отключает бесперебойник, хотя батареи ещё реально живые.
Обращался в сервис, мне сказали, что требуется процедура калибровки. Тогда она в авторизированном сервисном центре стоила 4500 рублей. Благо, бесперебойники были с COM-портом, и я нашёл утилитку для калибровки. Сделал всё сам.
Помочь может несколько циклов заряд-разряд (примерно 10-15). При этом бесперебойник ПОСТЕПЕННО корректирует кривую разряда.

Но в конце концов всё равно продал эти железки.