kodi
В офисе часто выключают электричество. На каждой машине стоит просто ИБП типа Ippon Back Power Pro 600 или POWERCOM BNT-600. Машин около 60. При таком количестве мы не успеваем менять бесперебойники, то аккумы летят, то сами ИБП. Существуют ли, использовал ли, знает ли кто-нибудь решения по централизованному обеспечению бесперебойного питания парка машин? И почему могут ибп так часто умирать? неправильное использование батарей?

з.ы. генераторы в офис не поставить :smile:

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-12 15:09:15
Raven2000
Летят батареи из-за частых скачков.
Если нельзя генераторы ставить то 1 большой УПС на 1 комнату (3-4 ПК без принтеров подключенных на упс)
Будет стоить денег...

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-12 16:24:40
Bayerische
kodi
Что подразумеваете под "часто"? Если вы активно пользуетесь мобильным телефоном или у вас есть автомобиль, вы можете прикинуть, какой средний срок жизни аккумулятора. Это расходник, по-сути.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-12 16:34:10
Bayerische
20 КВт вам нужно суммарной мщности, по самым скромным прикидкам. Дешевле будет дизелёк.
Либо продать десктопы, купить ноуты, у них это нормальный режим работы.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-12 20:39:19
Alex Keda
купить нормальный бесперебойник, от него развести розетки под компы, строго запретив туда втфкать чайники/обогреватели (у нас они с красной рамкой сделаны)

всё.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-12 23:10:38
opt1k
ещё можно использовать виртуализацию десктопов. Сам смотрю в этом направлении, поэтому опишу основные моменты для вас:
1)1 Сервант будет потреблять ватт 600, если надо отказоустойчивость, то 1200 (2 сервера)
2)можно оставить ваши десктопы, а бесперебойник поставить только на север(ы). Но в таком случае все не сохранённые докумены будут утеряны если батарейки не хватит до включения эл-ва. Новые и вышедшие из строя станции сразу заменять тонкими клиентами.
3) продать десктопы и купить тонкие клиенты. Чья цена от 4000р.(можно и дешевле, если много). И чьё потребление порядка 10Вт. В таком случае резервирование питания можно сделать и для раб. станций.
4) в будущем надо лишь будет апгрейдить сервер(ы).
5) окупаемость в районе года (хотя сильно зависит от вашей существующей инфраструктуры и сценария, который вы выберите)
6) "классические" плюсы виртуализации и виртуализации десктопов.

И на последок - Ваш случай доказывает необходимость виртуализации десктопов :)
А покупка кучи бесперебойников это... ну вы сами уже поняли насколько накладно менять батарейки.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-12 23:31:49
Alex Keda
ага...
автокад, например, виртуализуйте....
===
специфика, панимаешь, бывает иногда.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-12 23:41:13
opt1k
автокад - легко.
Современные решения и на такое способны. Почитайте vmguru.ru раздел citrix. Там даже видео есть с тем же автокадом :).
Скажу сразу можно даже: видео смотреть, браузить с флешем и т.д. Проблемы могут быть(а могут и не быть) с какими - нибудь аппаратными ключами.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 11:49:40
manefesto
3dmax будет наглядней, хотя я себе не представляю 60 человек воркающих в нем

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 12:28:49
opt1k
для 3д макса существуют станции стоимость которых может првышать стоимость всего проекта виртуализации десктопов.
Предлагаю отбросить крайности и заняться уже решением конкретного случая топикстартера.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 13:04:53
kodi
Bayerische, мне кажется в автомобилях и телефонах используются аккумуляторы другого типа или я ошибаюсь?
Alex Keda, а что вы подразумеваете под понятием "нормальный бесперебойник"?
opt1k, большинство клиентских машин используется как терминальные клиенты. сервер естественно весит на хорошем ИБП, с этим проблем нет. ибп на клиентских машинах стоит, чтоб они выживали при выключении/включении электричества в сети. ну и сохранить можно было бы все на сервере. неизвестно на сколько свет выключат.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 13:15:10
Bayerische
kodi
Вы правы, однако, общее представление они помогают составить. Плюс-минус.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 13:46:16
kodi
Bayerische писал(а):kodi
Вы правы, однако, общее представление они помогают составить. Плюс-минус.
честно говоря, не уверен. В авто аккум у меня уже 8 лет служит. в одном из телефонов, емкость потерял за 5 лет, но на день хватает. а в ибп бывает что и за 3 месяца умирает, бывает год. т.е. данные очень разрозненные. из этого можно один вывод - все аккумы умирают :) но хотелось бы это как-то контролировать, поэтому и пытаюсь что-то предпринять.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 14:33:50
opt1k
ну, если предложенный вариант не интересен - не вижу смысла уговаривать. Но лично для меня в вашем случае выбор очивиден на 100% и он в пользу предложенного мною решения.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 15:48:39
kodi
opt1k, ваше предложение перевести всех на тонких клиентов изза их низкого энергопотребления и повесить на более простые ИБП (проблема батарей не отпадет) или вообще не обеспечивать их бесперебойным питанием?

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 16:44:55
opt1k
проблема не отпадает, согласен. Но на каждый ПК вам надо будет подавать 10Вт вместо 100.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 16:54:36
opt1k
я посчитал. Для 60 компов надо примерно 6квт. Калькулятор на apc.ru выдал решение ввиде APC Smart-UPS RT 10000VA, его цена 130к.
Для 600вт (60 тонких клиентов) калькулятор выдал APC Smart-UPS XL 2200VA, цена 34к. И не забывайте, что примерно раз в два года надо менять батарейку.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 19:27:37
Bayerische
100 вт на рабочую станцию с монитором? Оптимистично это весьма, думаю. У меня сейчас домашний системник+монитор вместе с роутером на базе PC без видеокарты весьма приблизительно зажрали около 500 вт (плюс-минус 170).

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-13 20:12:38
FreeBSP
вариант - перейти на неттопы
если удовлетворяют запросам
6-7к
и потребление 80вт вместе с монитором

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-16 16:26:11
ADRE
придумал, поставить автосэйв в приложениях на 5-10 минут купить выпрямители и положить болт....
Или просто построить нормальный терминальный сервер с эпическим количеством Батарей для поддержания работы в течении суток +) ну на самом деле 2-4 часа за глаза хватает и всё......
да же если у хомяка выключилось - его сессия висит нормально, как правило всё ок. НУ и есть стимул использовать тонкие клиенты =)))

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-16 22:50:20
Gendos
Ну если так принципиально решать вопрос центролизованного питания и $$$ не душат жабку - Riello

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-17 18:45:40
Alteron
kodi писал(а):В офисе часто выключают электричество. На каждой машине стоит просто ИБП типа Ippon Back Power Pro 600 или POWERCOM BNT-600. Машин около 60. При таком количестве мы не успеваем менять бесперебойники, то аккумы летят, то сами ИБП. Существуют ли, использовал ли, знает ли кто-нибудь решения по централизованному обеспечению бесперебойного питания парка машин? И почему могут ибп так часто умирать? неправильное использование батарей?

з.ы. генераторы в офис не поставить :smile:
Тебе надо систему резервного электропитания. Если только для компов, то тебе надо киловатт на 25-30. Это такой некислых размеров шкафчик, и под всю эту систему надо отдельное помещение.
Что из себя представляет система? Примерно вот http://www.inelt.ru/2/18/32 Для её обслуги нужен будет человек.

Кстати, для генераторов делают специальные термоконтейнеры. В них генератор можно ставить хоть на крышу. Генераторы есть с автозапуском. Нужно будет только запускать его раз в полгода, доливать соляру, да зимой следить, чтобы трубу выхлопную не засыпало.

Re: ИБП для всего офиса или альтернативнеы решения

Добавлено: 2011-07-19 7:52:47
kodi
ясно. всем спасибо. буду думать в сторону тонких клиентов. тем самым существенно можно сократить парк ИБП из-за их низкого энергопотребления, или вообще отказаться от их использования, так как гореть там особо нечему.