Добавлено: 2010-02-16 13:21:44
Добрый день, такая проблема - настроил NUT по статье http://www.lissyara.su/articles/freebsd ... ups_tools/ единственное что сделал через USB(как написано в комментариях к статье) а не com так вот проблема в том что статус UPS (Smart-APC 750) обновляется очень редко, раз в 10 минут наверно, проверяю командой
И так информация висит не изменяясь минут 10, ниже приведу конфиги
ups.conf
upsd.conf
upsd.users
upsmon.conf
Код: Выделить всё
upsc APC@127.0.0.1
battery.charge: 94
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.mfr.date: 2009/10/12
battery.runtime: 3720
battery.runtime.low: 120
battery.temperature: 39.6
battery.type: PbAc
battery.voltage: 24.4
battery.voltage.nominal: 24.0
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ugen0
driver.version: 2.4.1
driver.version.data: APC HID 0.93
driver.version.internal: 0.34
input.voltage: 0.0
output.voltage: 229.6
output.voltage.nominal: 230.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.firmware: 651.18.I
ups.firmware.aux: 7.4
ups.load: 16.9
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2009/10/12
ups.model: Smart-UPS 750
ups.productid: 0002
ups.serial: AS0942141377
ups.status: OL
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: -1
ups.timer.shutdown: -1
ups.vendorid: 051d
ups.conf
Код: Выделить всё
[APC]
driver = usbhid-ups
port = /dev/ugen0
desc = "APC Smart-UPS 750VA"
Код: Выделить всё
LISTEN 127.0.0.1
Код: Выделить всё
[master]
password = ololo
upsmon master
actions = SET
instcmds = ALL
Код: Выделить всё
MONITOR APC@127.0.0.1 1 master ololo master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -p"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+WALL
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5