Бесперебойники на офис

Решение проблем связванных с работой железа. Проблемы программно-аппаратной совместимости.
Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [code] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
densan
ст. сержант
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 2007-12-06 10:02:02
Откуда: Penza
Контактная информация:

Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение densan » 2012-04-23 22:32:15

По соседству с одним из районных офисов расширяют дорогу, за 2 месяца общее число отключений эл-ва более 50, на срок от 5 минут до 5 часов. Судя по темпам, строительство затянут на год. а то и больше.
В офисе только 1 линия, вести линию от другой подстанции не дают.
Поставили задачу: просчитать во сколько обойдется закупка бесперебойников для компьютеров и оргтехники: необходимо организовать работу до 5 часов.
Рабочее место: неттоп 3Q, монитор 19'', потребляет около 80W.
В офисе стоят принтера HP3015DN, HP2727nfs.
Нужен совет как обеспечить работу оргтехники: необходима печать и снятие копий.
Вижу 2 варианта:
1. брать бесперебойники для существующих принтеров.
2. купить "зеленые" принтера. Например HP Officejet 100 (http://www8.hp.com/ru/ru/products/print ... id=4231410) и какой-нибудь копир.
Нужен совет как обеспечить работу оргтехники: необходима печать и снятие копий.

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
manefesto
Группенфюррер
Сообщения: 6934
Зарегистрирован: 2007-07-20 8:27:30
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение manefesto » 2012-04-24 6:18:26

дизель ставьте
я такой яростный шо аж пиздеЦ
Изображение

шёл_мимо
проходил мимо

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение шёл_мимо » 2012-04-24 9:56:16

Вот http://www.proavtomatika.ru/ups/pw9120.htm
Можете выбрать http://www.proavtomatika.ru/ups/powerware.htm даже на сутки, при вашей нагрузке
по стоимость как дизель, зато не тарахтит.

snorlov
подполковник
Сообщения: 3924
Зарегистрирован: 2008-09-04 11:51:25
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение snorlov » 2012-04-24 10:44:56

шёл_мимо писал(а):Вот http://www.proavtomatika.ru/ups/pw9120.htm
Можете выбрать http://www.proavtomatika.ru/ups/powerware.htm даже на сутки, при вашей нагрузке
по стоимость как дизель, зато не тарахтит.
Дизель лучше, можно всем купить ноуты...

шёл_мимо
проходил мимо

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение шёл_мимо » 2012-04-24 12:27:18

snorlov писал(а):
шёл_мимо писал(а):Вот http://www.proavtomatika.ru/ups/pw9120.htm
Можете выбрать http://www.proavtomatika.ru/ups/powerware.htm даже на сутки, при вашей нагрузке
по стоимость как дизель, зато не тарахтит.
Дизель лучше, можно всем купить ноуты...
Ну да :roll:
На прежней работе поставили дизель 25 квт, на 3-х этажный офис(часто электроэнергию рубили)
вот тут и началось:
Пожарники - пожарная сигнализация, средства пожаротушения, вентиляция, короче оштрафовали.
Санэпидемстанция - уровень шума, выбросы в атмосферу, перенести дальше от здания, то-же оштрафовали
Электронадзор - разрешение на строительство электростанции, проект утвержденный ими,
заземление и протокол на него , обученный персонал с допуском и ещё чего-то, то-же оштрафовали.
Закончилось тем, что в гараже спрятали за перегородку, типа нет у нас такого.
ЕМНИП до 10квт дизель, как-бы не надо ничего этого.
Сейчас где работаю, то-же хотели дизель поставить, потребление 500 квт, когда подсчитали во что это выльется,
директор решил, что нам это не надо :smile:

densan
ст. сержант
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 2007-12-06 10:02:02
Откуда: Penza
Контактная информация:

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение densan » 2012-04-24 22:30:45

Дизель не прокатит. В офисах в основном девочки, из мужиков только завхоз. Один на 12 офисов.
Спасибо за ссылки.

Аватара пользователя
Alvares
прапорщик
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 2008-07-10 12:48:08
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение Alvares » 2012-04-27 8:30:27

APC Symmetra + персональные ИБП. Но это часа на 2. Вообще бюджет немалый. ДГУ проблематично в плане выделения помещения, согласования его установки и обслуживания, как выше писали. Принтера такого класса на упсы вешать - без толку. Жрут много. Копир на худой конец вплоть до Canon -FC какой-нить.
Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными...

princeps
майор
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 2007-09-25 10:20:59
Откуда: Сочи, Москва
Контактная информация:

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение princeps » 2012-05-15 9:07:03

densan писал(а):Дизель не прокатит. В офисах в основном девочки, из мужиков только завхоз. Один на 12 офисов.
Есть ДГУ, которые сами умеют включаться и выключаться, только солярку им вовремя заливай. Если совсем по уму, то надо нанимать контору, которая приедет и сделает батарейки+дизель, таким образом, что пока ДГУ прогревается и выходит на штатную мощность (10-20 минут), всё дело тянется на батареях. И предусмотри ethernet дырку к ним сразу, чтоб статистику по snmp снимать. Это тебе надо по месту таких товарищей искать.
Имхо на 5 часов - другого варианта нет.
шёл_мимо писал(а):На прежней работе поставили дизель 25 квт, на 3-х этажный офис(часто электроэнергию рубили)вот тут и началось:Пожарники - пожарная сигнализация, средства пожаротушения, вентиляция, короче оштрафовали.Санэпидемстанция - уровень шума, выбросы в атмосферу, перенести дальше от здания, то-же оштрафовалиЭлектронадзор - разрешение на строительство электростанции, проект утвержденный ими, заземление и протокол на него , обученный персонал с допуском и ещё чего-то, то-же оштрафовали.Закончилось тем, что в гараже спрятали за перегородку, типа нет у нас такого.ЕМНИП до 10квт дизель, как-бы не надо ничего этого.Сейчас где работаю, то-же хотели дизель поставить, потребление 500 квт, когда подсчитали во что это выльется,
Ну не знаю, у меня на прежней работе был ДГУ, стоял в непроветриваемом помещении, в чулане практически. Раз в год платили пожарникам какую-то мзду, и всех проблем. На текущей огромная фигня - тележка на четырёх колёсах 50 квт, стоит рядом с БЦ, до второго этажа крышей достаёт. Тарахтит так, что во всем районе стёкла дрожат. Никаких проблем с уровнем шума и выбросами не было, когда согласовывали её установку. Ну да, с энергетиками повозились с согласованием проекта, но персонала с допуском они не требовали. Это у вас, уважаемый шёл_мимо, совсем обнаглевшие жадные чинуши, видимо.
Deus quos vult perdere dementat prius
http://www.itforum-sochi.ru

densan
ст. сержант
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 2007-12-06 10:02:02
Откуда: Penza
Контактная информация:

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение densan » 2012-05-15 12:17:51

Буду пробовать на батарейках.
1 источник бесперебойного питания Smart-UPS 2200 XLI (SUA2200XLI) http://www.apc.com/products/resource/in ... SUA2200XLI с 2-я дополнительными батер-паками APC Smart-UPS XL 48V Battery Pack Tower/Rackmount (5U) SUA48XLBP http://www.apc.com/products/resource/in ... =SUA48XLBP
в качестве принтера и МФУ струйные монохромники Epson K101 K201.
Прикинули, что этого бесперебойника с 2-я батерпаками должно хватить на 4 часа работы 3-м рабочим местам в составе неттоп 3Q, монитор 19''.
105 т.р. бесперебойник, 2 батерпака + 2 кабеля от бесперебойника к батерпаку.
13,7 т.р. 2 монохромника с 2-я дополнительными картриджами.
ну и необходимы работы на прокладку линии к трем рабочим местам, которые будут запитаны через бесперебойник.
Есть возможность по мощности для подключения дополнительных рабочих мест, есть возможность увеличить время работы, через покупку дополнительных батерпаков.

princeps
майор
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 2007-09-25 10:20:59
Откуда: Сочи, Москва
Контактная информация:

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение princeps » 2012-05-15 13:45:32

Был я как-то в Нижнем Новгороде, в местном филиале одной московской телекомпании. У них там стояла матёрая батарейка довольно необычного вида. Как выяснилось, им её под заказ сдалал какой-то местный бывший оборонный завод то ли по бартеру на рекламу, то ли ещё как-то. По их уверениям, стойку держит часов 5. Я думаю, ты можешь поискать что-то подобное, у вас ведь в Пензе тоже до фига заводов всяких. Так может оказаться дешевле.
Deus quos vult perdere dementat prius
http://www.itforum-sochi.ru

шёл_мимо
проходил мимо

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение шёл_мимо » 2012-05-16 11:42:37

princeps писал(а): На текущей огромная фигня - тележка на четырёх колёсах 50 квт, стоит рядом с БЦ, до второго этажа крышей достаёт. Тарахтит так, что во всем районе стёкла дрожат. Никаких проблем с уровнем шума и выбросами не было, когда согласовывали её установку. Ну да, с энергетиками повозились с согласованием проекта, но персонала с допуском они не требовали. Это у вас, уважаемый шёл_мимо, совсем обнаглевшие жадные чинуши, видимо.
Это на вас ещё не пожаловались, за шум.
И всё зависит от района где находится, в одном районе гады в инспекциях, в другом нормальные люди.
Зависит так-же от формы собственности, гос фирмы задрачивают, а частник отстегнул и все довольны.
Я вот в частной фирме работаю, так вообще проблем нет, всё зависит от цены вопроса,
много решается личным знакомством, вот наш главный энергетик дружбан начальника РЭСа, оба заядлых
рыбака :smile:

princeps
майор
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 2007-09-25 10:20:59
Откуда: Сочи, Москва
Контактная информация:

Re: Бесперебойники на офис

Непрочитанное сообщение princeps » 2012-05-17 9:08:37

шёл_мимо писал(а):Это на вас ещё не пожаловались, за шум.
У нас когда электричество ёк (а такое частенько случается), то заводится сразу куча генераторов, так что нашего в общем шуме и не отличишь.
Deus quos vult perdere dementat prius
http://www.itforum-sochi.ru