выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение kodi » 2011-04-15 11:47:35

после того как выключают свет, системник автоматом выключается по команде ибп. но сам ИБП не выключается. в биосе стоит чтобы при возобновлении питания он включался. но так как ИБП не выключился, то и при возобновлении питания, на входе компа электричество не передергивается и комп не запускается.
в какую сторону копать, не подскажете? заранее спасибо.

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
Raven2000
-=_UNIX_=-
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 2006-10-29 17:59:13
Откуда: Там, где нас нет.
Контактная информация:

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение Raven2000 » 2011-04-16 11:02:28

в сторону настройки упсы подачи питания при зарядки батареи на N процентов.
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]

kodi
мл. сержант
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 2009-10-16 18:43:07

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение kodi » 2011-04-16 14:36:50

Raven2000 писал(а):в сторону настройки упсы подачи питания при зарядки батареи на N процентов.
т.е. конфигурирование параметра самой железяки?
это не ups.delay.shutdown: 20 этот параметр?
и еще ups.timer.reboot: 0 есть такой, правда не очень понимаю его назначение.

Аватара пользователя
Raven2000
-=_UNIX_=-
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 2006-10-29 17:59:13
Откуда: Там, где нас нет.
Контактная информация:

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение Raven2000 » 2011-04-16 14:59:40

Я в морде NUT для упса выставляю такой минимальный заряд батареи для подачи питания на девайсы после ребута (0 или 15).
Вложения
2011-04-16_155345.png
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]

kodi
мл. сержант
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 2009-10-16 18:43:07

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение kodi » 2011-04-18 11:04:15

у меня nut крутится на роутере и я там веб-морду не прикручивал, там даже апача нет. через консоль этот параметр как нибудь контролируется?

з.ы. на другой машине с nut и с веб-мордой Статистика показывается, а Настройки пустые. теперь увидел как они должны выглядеть))) буду стримиться)) где-то наверное не так с конфигом. спс

Аватара пользователя
manefesto
Группенфюррер
Сообщения: 6934
Зарегистрирован: 2007-07-20 8:27:30
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение manefesto » 2011-04-18 11:23:45

nut если я не ошибаюсь как и swat работает на своем вэб сервере так сказать
я такой яростный шо аж пиздеЦ
Изображение

Аватара пользователя
Raven2000
-=_UNIX_=-
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 2006-10-29 17:59:13
Откуда: Там, где нас нет.
Контактная информация:

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение Raven2000 » 2011-04-18 12:07:22

kodi писал(а):у меня nut крутится на роутере и я там веб-морду не прикручивал, там даже апача нет. через консоль этот параметр как нибудь контролируется?

з.ы. на другой машине с nut и с веб-мордой Статистика показывается, а Настройки пустые. теперь увидел как они должны выглядеть))) буду стримиться)) где-то наверное не так с конфигом. спс
рой в направлении имя и пароль упсамастера
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]

kodi
мл. сержант
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 2009-10-16 18:43:07

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение kodi » 2011-04-18 13:18:29

Raven2000 писал(а):рой в направлении имя и пароль упсамастера
так статистику он отдает, значит успмастер коннектится к nutmon или не значит?))
kodi писал(а):через консоль этот параметр как нибудь контролируется?
я имел ввиду параметр может можно уставить не только через веб-интерфейс, но и выполнить какую нить команду с параметрами?

а у вас какая модель ИБП?
спс за помощь

Аватара пользователя
Raven2000
-=_UNIX_=-
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 2006-10-29 17:59:13
Откуда: Там, где нас нет.
Контактная информация:

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение Raven2000 » 2011-04-18 17:34:46

1. при настройки он должен запрашивать пароль и логин и заходить в сеттинг девайса. А график он выдает гостям.
2. Упсы типа Smart APC 1500 и 2200
3. параметр вроде можно задавать вроде в консоли командой нута. Но хз я не пробовал.
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]

kodi
мл. сержант
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 2009-10-16 18:43:07

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение kodi » 2011-04-19 10:01:54

Код: Выделить всё

[user1]
        password = pass1
        allowfrom = localhost
        actions = SET
        instcmds = ALL

[user2]
        password = pass2
        allowfrom = localhost
        upsmon master
хм, что авторизовываешься с этими пользователями, что с несуществующими - запускает на ту страницу, что у вас на скриншоте, только отсутствуют параметры. может у меня чтото не припосанно для них?

Аватара пользователя
Raven2000
-=_UNIX_=-
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 2006-10-29 17:59:13
Откуда: Там, где нас нет.
Контактная информация:

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение Raven2000 » 2011-04-19 16:55:57

Код: Выделить всё

[admin]
password = upsadminpass
actions = SET
instcmds = ALL

[monmaster]
password = upsmonmasterpass
upsmon master

[monslave]
password = upsmonslavepass
upsmon slave
Че в ups.conf
да и вообще в конфигах по статье глядели?
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]

Аватара пользователя
Raven2000
-=_UNIX_=-
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 2006-10-29 17:59:13
Откуда: Там, где нас нет.
Контактная информация:

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение Raven2000 » 2011-04-19 16:56:23

allowfrom на фри не пашет
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]

kodi
мл. сержант
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 2009-10-16 18:43:07

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение kodi » 2011-04-20 12:21:31

Raven2000 писал(а):Че в ups.conf
да и вообще в конфигах по статье глядели?
статьи глядел, все тож самое.

в ups.conf все стандартно:

Код: Выделить всё

[ups1]
        driver = megatec_usb
        port = auto
        desc = "Bespereboinik"

Аватара пользователя
Raven2000
-=_UNIX_=-
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 2006-10-29 17:59:13
Откуда: Там, где нас нет.
Контактная информация:

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение Raven2000 » 2011-04-20 12:46:39

а может есть ПО самого девайса
был случай я USB упсу порубал к ПК и настроил с помощью их софта (бут по % от батареи и тп) может под таким углом глянуть настройку?
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]

kodi
мл. сержант
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 2009-10-16 18:43:07

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение kodi » 2011-04-20 12:55:22

Raven2000, в смысле сконфигурировать сам UPS через родное ПО, а потом повесить обратно под NUT?

я в nut нашел еще один интересный параметр ups.timer.shutdown: -1, что он может означать не в курсе? может это как раз задержка выключения самого ИБП после выключения компа? а "-1" означает что выключение ИБП отключено?

Аватара пользователя
Raven2000
-=_UNIX_=-
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 2006-10-29 17:59:13
Откуда: Там, где нас нет.
Контактная информация:

Re: выключение ups APC CS-350

Непрочитанное сообщение Raven2000 » 2011-04-20 13:33:01

лучше посмотри тут http://www.networkupstools.org/docs/man ... l#User_man
как он описывается
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]