Network UPS Tools
в биосе настройте автоматическое включение при подаче 220 на вход бп. ак огда выключаются - переводите упс в стендбай. когда появится напряжение в сети упс включится и даст питание в нагрузку
Услуги хостинговой компании Host-Food.ru
Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/
- kharkov_max
- капитан
- Сообщения: 1859
- Зарегистрирован: 2008-10-03 14:56:40
Network UPS Tools
если ups подал сигнал выключения на сервера, то после определеннго таймаута он должен гарантированно выключиться или выключить питание на своей розетке. Без этого механизма, в описанной Вами ситуации, сервера не вкючаться.
-
- лейтенант
- Сообщения: 831
- Зарегистрирован: 2007-06-01 19:27:51
Network UPS Tools
Ну да, отключается нагрузка отключается преобразователь и упс уходит в стендбай, с милиамперами потребления энергии от акб, ждать когда в линии будет энергия. После ее появления ( можно указывать задержку к примеру) он подает ток в розетки нагрузки. И лучше разряжать не боле 60-70% в случае цикличности Проблемы с электроэнергией избежите падений серверов
- kharkov_max
- капитан
- Сообщения: 1859
- Зарегистрирован: 2008-10-03 14:56:40
Network UPS Tools
День добрый.
Может кто то поможет.
Ситуация следующая, есть Powercom KIN 1000AP подключенный по COM кабелю.
В NUT настроен полный цикл выключения ПК и отключения ИБП после выключения ПК - все работает НО !!!
К ИБП подключено 2 системника и несколько девайсов типа свича 5 портов, WIFI точки.
С новыми батареями вроде все работало нормально, но батареи подсели уже.
И теперь при запуске всей системы (2ПК и ИБП) при старте NUT, сам NUT запускает тестирование батарей UPS, т.к. все начинает грузится, работает несколько дисков и т.д. думает что нагрузка на ИБП большая и запускает комманду LOW Battery и запускает всю систему на выключение + вырубается сам. Т.к. все еще не успело загрузиться выключение ИБП добивает сервера жестким выключением.
При работающей системе нагрузка на ИБП всего 35%.
ИБП держит все оборудование около 20 мин. Т.е. заряда батарей хватает прилично, но порогом при котором выдавать LOW Battery в данной модели нельзя она жестно зашита в ИБП это 30 или 40 %.
Собственно что хочу.
Хочу выкусить проверку состояния ИБП на этапе старта или перезапуска NUT.
Может есть знатоки кода и кто то подскажет где это можно сделать?
Может кто то поможет.
Ситуация следующая, есть Powercom KIN 1000AP подключенный по COM кабелю.
В NUT настроен полный цикл выключения ПК и отключения ИБП после выключения ПК - все работает НО !!!
К ИБП подключено 2 системника и несколько девайсов типа свича 5 портов, WIFI точки.
С новыми батареями вроде все работало нормально, но батареи подсели уже.
И теперь при запуске всей системы (2ПК и ИБП) при старте NUT, сам NUT запускает тестирование батарей UPS, т.к. все начинает грузится, работает несколько дисков и т.д. думает что нагрузка на ИБП большая и запускает комманду LOW Battery и запускает всю систему на выключение + вырубается сам. Т.к. все еще не успело загрузиться выключение ИБП добивает сервера жестким выключением.
При работающей системе нагрузка на ИБП всего 35%.
ИБП держит все оборудование около 20 мин. Т.е. заряда батарей хватает прилично, но порогом при котором выдавать LOW Battery в данной модели нельзя она жестно зашита в ИБП это 30 или 40 %.
Собственно что хочу.
Хочу выкусить проверку состояния ИБП на этапе старта или перезапуска NUT.
Может есть знатоки кода и кто то подскажет где это можно сделать?
-
- лейтенант
- Сообщения: 831
- Зарегистрирован: 2007-06-01 19:27:51
Network UPS Tools
Несколько я помню, у всех упсов поверкома тригер ловбатт окло 20% может пора заменить батареи? Какой тип батареи и сколько они уже ходят? Делали тест не со всей нагрузкой?
-
- подполковник
- Сообщения: 3923
- Зарегистрирован: 2008-09-04 11:51:25
- Откуда: Санкт-Петербург
Network UPS Tools
А вы попробуйте в loader.conf увеличить delay_boot, чтобы к моменту запуска самого NUT и второй ПК и свчи и собственно диски уже загрузились... Костыль конечно получится...
- kharkov_max
- капитан
- Сообщения: 1859
- Зарегистрирован: 2008-10-03 14:56:40
Network UPS Tools
Заменить батареи не вариант - дорого )))
Вижу только один верный вариант это не проверять состояние при запуске ...
Тоже костыль но что делать ...
Вижу только один верный вариант это не проверять состояние при запуске ...
Тоже костыль но что делать ...
-
- лейтенант
- Сообщения: 831
- Зарегистрирован: 2007-06-01 19:27:51
Network UPS Tools
я думаю что все же батареи устали. Ну стоит пару системников и пару свитчей, ну жрет это 35%. очень похоже что маленький ток способны дать аккумули, уменьшилась емкость из-за срока эксплуатации. Ябы попробовал для опытов снизить нагрузку. ДУмаю что аккумули начнут проходить тест, а если так- аккумули молодцы, отработали. Покупаем новые.snorlov писал(а):А вы попробуйте в loader.conf увеличить delay_boot, чтобы к моменту запуска самого NUT и второй ПК и свчи и собственно диски уже загрузились... Костыль конечно получится...
- kharkov_max
- капитан
- Сообщения: 1859
- Зарегистрирован: 2008-10-03 14:56:40
Network UPS Tools
Похоже что вот решение http://www.linux.org.ru/forum/admin/11036091
Подключу на днях шнурок и проверю.
Отпишу результат.
Подключу на днях шнурок и проверю.
Отпишу результат.
-
- подполковник
- Сообщения: 3923
- Зарегистрирован: 2008-09-04 11:51:25
- Откуда: Санкт-Петербург
Network UPS Tools
Там наверняка 2-е батареи, стоит каждая от 1000 до 1500 рублей, неужели висящее на них стоит дешевле...kharkov_max писал(а):Заменить батареи не вариант - дорого )))
Вижу только один верный вариант это не проверять состояние при запуске ...
Тоже костыль но что делать ...
-
- лейтенант
- Сообщения: 831
- Зарегистрирован: 2007-06-01 19:27:51
Network UPS Tools
+1snorlov писал(а):Там наверняка 2-е батареи, стоит каждая от 1000 до 1500 рублей, неужели висящее на них стоит дешевле...kharkov_max писал(а):Заменить батареи не вариант - дорого )))
Вижу только один верный вариант это не проверять состояние при запуске ...
Тоже костыль но что делать ...
Значит это у Вас не сервер, а "игрушка" себя не окупающая и ничего ценного в ней нет.
Стоимость железяк гораздо ниже, той информации которую обрабатывает машина.
Если наоборот - то тогда вообще упс не актуален.
ИМХО
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
этот костыль вас подведет в неподходящий момент, Вы выжмите из батарей вообще все что есть, и потом уже будете чухать затылок в очень срочном порядке!!!kharkov_max писал(а):Заменить батареи не вариант - дорого )))
Вижу только один верный вариант это не проверять состояние при запуске ...
Тоже костыль но что делать ...
Как раз тот случай про скупого...
- kharkov_max
- капитан
- Сообщения: 1859
- Зарегистрирован: 2008-10-03 14:56:40
Network UPS Tools
Сервера - это домашние игрушки.
Торенты, сайты тестовые и т.д.
Про батареи согласен абсолютно, но нет денег ))))
Поэтому костыль думаю ...
Рано или поздно сдохнет, абсолютно согласен.
А батареям 1.5 года всего ...
Торенты, сайты тестовые и т.д.
Про батареи согласен абсолютно, но нет денег ))))
Поэтому костыль думаю ...
Рано или поздно сдохнет, абсолютно согласен.
А батареям 1.5 года всего ...
-
- лейтенант
- Сообщения: 831
- Зарегистрирован: 2007-06-01 19:27:51
Network UPS Tools
полтора года - маловато. кислотные отрабатывают минимум года 3, гелевые лет до 6 дотягивают. но опять же как часто они работают. аккумуляторы нужно тренировать.
-
- капитан
- Сообщения: 1820
- Зарегистрирован: 2010-12-25 20:41:50
- Откуда: Хлебная столица
Network UPS Tools
В некоторых UPS (Старые версии Ippon Smart Winner, к примеру) через 2-4 года от перегрева иссушали свои конденсаторы и начинали убивать батареи перезарядкой за пол года. Лечится заменой всех емкостей и установкой дополнительного охлаждения.
Так что, если батареи часто дохнут, проверьте UPS.
Так что, если батареи часто дохнут, проверьте UPS.
-
- рядовой
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 2011-08-10 13:29:44
Network UPS Tools
Добрый день. Очень нужна помощь.
FreeBSD 8.2, Network UPS Tools upsd 2.6.5, UPS Powerex 2000 (хотя это не важно)
Подключено через USB используя blazer_usb.
После установки, настройки и запуска nut видит UPS и определяет его параметры без проблем.
Как только UPS отключается от сети, в messages:
И после этого каждые 5 минут соответственно:
При этом из /var/db/nut пропадает blazer_usb-powerex.pid.
После возврата сети на вход UPS ничего не меняется, nut больше его не видит. Хотя если сделать /usr/local/etc/rc.d/nut restart, всё вновь начинает работать, но опять же, до первого отключения.
Подскажите пожалуйста, в чём дело может быть?
FreeBSD 8.2, Network UPS Tools upsd 2.6.5, UPS Powerex 2000 (хотя это не важно)
Подключено через USB используя blazer_usb.
После установки, настройки и запуска nut видит UPS и определяет его параметры без проблем.
Как только UPS отключается от сети, в messages:
Код: Выделить всё
...blazer_usb[...]: Permissions problem: Input/output error
Код: Выделить всё
upsd[...]: Can't connect to UPS [powerex] (blazer_usb-powerex): No such file or directory
После возврата сети на вход UPS ничего не меняется, nut больше его не видит. Хотя если сделать /usr/local/etc/rc.d/nut restart, всё вновь начинает работать, но опять же, до первого отключения.
Подскажите пожалуйста, в чём дело может быть?
-
- лейтенант
- Сообщения: 719
- Зарегистрирован: 2007-08-23 10:56:51
- Откуда: Украина, г. Киев, г. Белая Церковь
- Контактная информация:
Network UPS Tools
С дровами blazer_USB постоянно теряется связь с иле, вероятно по тому что дрова сырые
- trubb
- лейтенант
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 2005-03-16 17:42:26
- Откуда: сами мы не местные, приехали на лечение
Network UPS Tools
может ли NUT управлять двумя и более локальными УПСами?
пример - несколько упсов в серверной - на одном периметр - модемы, АТС и свич к ним
на втором шкаф с остальными свичами и остальной активкой
на третьем - сервера - НУТ стоит на серверах и управляет этим УПСом
вопрос - НУТ понимает схему один сервер - один УПС или таки понимает несколько УПСов - причем нужен только мониторинг - в сети не в сети
пример - несколько упсов в серверной - на одном периметр - модемы, АТС и свич к ним
на втором шкаф с остальными свичами и остальной активкой
на третьем - сервера - НУТ стоит на серверах и управляет этим УПСом
вопрос - НУТ понимает схему один сервер - один УПС или таки понимает несколько УПСов - причем нужен только мониторинг - в сети не в сети
иГрАюВсТрАйКбОл!
-
- лейтенант
- Сообщения: 719
- Зарегистрирован: 2007-08-23 10:56:51
- Откуда: Украина, г. Киев, г. Белая Церковь
- Контактная информация:
Network UPS Tools
Как настроишь так и будет работать
- trubb
- лейтенант
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 2005-03-16 17:42:26
- Откуда: сами мы не местные, приехали на лечение
- kharkov_max
- капитан
- Сообщения: 1859
- Зарегистрирован: 2008-10-03 14:56:40
Network UPS Tools
День добрый.
Все тот же UPS Powercom KIN-1000AP, заменил батареи на новые.
Хочу все же допилить автовыключение UPS, т.к. он это может.
Вот конфиги.
nut.conf
ups.conf
upsd.conf
upsd.users
upsmon.conf
upsshed.conf
upssched-cmd
/usr/local/etc/rc.d/nut
Как оно у меня должно работать.
1. После отключения света UPS запускает
NOTIFYFLAG ONBATT EXEC
стартует NOTIFYCMD /usr/local/sbin/upssched
и запускается таймер upsgone на 217 сек из шедулера.
Данное время просто ждем, вдруг питание появится, если появилось то выключаем таймер и живем дальше.
2. Таймер отработал (свет не включили), таймер запускает скрипт upssched-cmd, который стартует
/usr/local/sbin/upsmon -c fsd и система начинает выключаться.
Создается файл /etc/killpower
Но перед выключением (после получения FSD) ждем FINALDELAY 240 сек т.к. к UPS подключен еще один ПК как slave.
3. После 240 сек начинают завершаться программы, когда дошли до завершения работы nut, срабатывает код добавленный на выключение сервиса nut
Т.е. удаляется файл killpower и запускается режим принудительного выключения UPS
В теории все верно, но есть несколько вопросов.
1. При любых раскладах nut самостоятельно не хочет формировать файл POWERDOWNFLAG /etc/killpower, как я только не пробовал.
Поэтому пришлось его засунуть в шедулер, а тут есть один недостаток.
На свежем UPS, когда свет вырубили в перый раз все отработает корректно, а если свет будут выключать и включать несколько раз подряд, то по идее шедулер недовыполниться и сервер уйдет на выключение, без принудительного выключения UPS, что не есть хорошо.
2. Если руками создаю файл /etc/killpower и завершаю работу системы shutdown -p now, то корректно отрабатывает код добавленный в /usr/local/etc/rc.d/nut
Т.е. для UPS выполняется комманда /usr/local/sbin/upsdrvctl shutdown powercom и он в итоге выключается.
А вот если вырубаю питание UPS, сервера завершают работу, а UPS нет.
В момент завершения работы NUT в messages такое
Обгуглил весь инет, не могу найти решение, что ему сцуке не так ...
Nut, nut_upsmon и nut_upslog запускаются от root, т.е. по идее с полными правами ...
Буду благодарен за любой совет...
Все тот же UPS Powercom KIN-1000AP, заменил батареи на новые.
Хочу все же допилить автовыключение UPS, т.к. он это может.
Вот конфиги.
nut.conf
Код: Выделить всё
MODE = netserver
UPSD_OPTIONS="-u root"
UPSMON_OPTIONS="-u root"
Код: Выделить всё
user = root
[powercom]
driver = powercom
port = /dev/cuau2
desc = "Gateway UPS"
modelname = "King PRO"
type = KIN
Код: Выделить всё
MAXAGE 15
LISTEN 127.0.0.1 3493
LISTEN 192.168.0.1 3493
MAXCONN 1024
Код: Выделить всё
[powercom]
password = qqqq
upsmon master
allowfrom localhost
allowfrom 127.0.0.1
allowfrom 192.168.0.1
actions = SET
actions = FSD
instcmds = ALL
[upsslave]
password = wwww
upsmon slave
Код: Выделить всё
RUN_AS_USER root
MONITOR powercom@localhost 1 powercom qqqq master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -p now"
POLLFREQ 10
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 120
DEADTIME 3600
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
NOTIFYCMD /usr/local/sbin/upssched
NOTIFYMSG ONLINE "NUT: UPS %s on line power"
NOTIFYMSG ONBATT "NUT: UPS %s on battery"
NOTIFYMSG LOWBATT "NUT: UPS %s battery is low"
NOTIFYMSG FSD "NUT: UPS %s: forced shutdown in progress"
NOTIFYMSG COMMOK "NUT: Communications with UPS %s established"
NOTIFYMSG COMMBAD "NUT: Communications with UPS %s lost"
NOTIFYMSG SHUTDOWN "NUT: Auto logout and shutdown proceeding"
NOTIFYMSG REPLBATT "NUT: UPS %s battery needs to be replaced"
NOTIFYMSG NOCOMM "NUT: UPS %s is unavailable"
NOTIFYMSG NOPARENT "NUT: upsmon parent process died - shutdown impossible"
NOTIFYFLAG ONLINE EXEC+SYSLOG
NOTIFYFLAG ONBATT EXEC+SYSLOG
NOTIFYFLAG LOWBATT EXEC+SYSLOG
NOTIFYFLAG FSD EXEC+SYSLOG
NOTIFYFLAG COMMOK IGNORE
NOTIFYFLAG COMMBAD IGNORE
NOTIFYFLAG SHUTDOWN SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG NOCOMM IGNORE
NOTIFYFLAG NOPARENT IGNORE
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 3600
FINALDELAY 240
Код: Выделить всё
CMDSCRIPT /usr/local/etc/nut/upssched-cmd
PIPEFN /var/db/nut/upssched.pipe
LOCKFN /var/db/nut/upssched.lock
AT ONBATT powercom@localhost START-TIMER upsgone 217
AT ONLINE * CANCEL-TIMER upsgone
Код: Выделить всё
#!/bin/sh
case $1 in
# Имя нашего таймера, указанного в upssched.conf
upsgone)
/usr/bin/logger -t upssched-cmd "NUT: Process shutdown is running"
/usr/bin/touch /etc/killpower
/usr/local/sbin/upsmon -c fsd
/usr/bin/logger -t upssched-cmd "NUT: Enabled the forced shutdown"
;;
*)
/usr/bin/logger -t upssched-cmd "Unrecognized command: $1"
;;
esac
Код: Выделить всё
....
nut_poststop() {
${nut_prefix}/sbin/upsdrvctl stop
if [ -f /etc/killpower ] ; then
/bin/rm -f /etc/killpower
/usr/local/sbin/upsdrvctl shutdown powercom
/usr/local/libexec/nut/powercom -k -D -a powercom
fi
}
....
1. После отключения света UPS запускает
NOTIFYFLAG ONBATT EXEC
стартует NOTIFYCMD /usr/local/sbin/upssched
и запускается таймер upsgone на 217 сек из шедулера.
Данное время просто ждем, вдруг питание появится, если появилось то выключаем таймер и живем дальше.
2. Таймер отработал (свет не включили), таймер запускает скрипт upssched-cmd, который стартует
/usr/local/sbin/upsmon -c fsd и система начинает выключаться.
Создается файл /etc/killpower
Но перед выключением (после получения FSD) ждем FINALDELAY 240 сек т.к. к UPS подключен еще один ПК как slave.
3. После 240 сек начинают завершаться программы, когда дошли до завершения работы nut, срабатывает код добавленный на выключение сервиса nut
Код: Выделить всё
if [ -f /etc/killpower ] ; then
/bin/rm -f /etc/killpower
/usr/local/sbin/upsdrvctl shutdown powercom
/usr/local/libexec/nut/powercom -k -D -a powercom
fi
Т.е. удаляется файл killpower и запускается режим принудительного выключения UPS
В теории все верно, но есть несколько вопросов.
1. При любых раскладах nut самостоятельно не хочет формировать файл POWERDOWNFLAG /etc/killpower, как я только не пробовал.
Поэтому пришлось его засунуть в шедулер, а тут есть один недостаток.
На свежем UPS, когда свет вырубили в перый раз все отработает корректно, а если свет будут выключать и включать несколько раз подряд, то по идее шедулер недовыполниться и сервер уйдет на выключение, без принудительного выключения UPS, что не есть хорошо.
2. Если руками создаю файл /etc/killpower и завершаю работу системы shutdown -p now, то корректно отрабатывает код добавленный в /usr/local/etc/rc.d/nut
Т.е. для UPS выполняется комманда /usr/local/sbin/upsdrvctl shutdown powercom и он в итоге выключается.
А вот если вырубаю питание UPS, сервера завершают работу, а UPS нет.
В момент завершения работы NUT в messages такое
Код: Выделить всё
upsmon[58804]: NUT: UPS powercom@localhost: forced shutdown in progress
upsmon[58804]: NUT: UPS powercom@localhost on battery
upsmon[58804]: NUT: UPS powercom@localhost battery is low
upsmon[58804]: Executing automatic power-fail shutdown
upsmon[58804]: NUT: Auto logout and shutdown proceeding
kernel: .
upsd[3814]: mainloop: Interrupted system call
Nut, nut_upsmon и nut_upslog запускаются от root, т.е. по идее с полными правами ...
Буду благодарен за любой совет...
-
- лейтенант
- Сообщения: 831
- Зарегистрирован: 2007-06-01 19:27:51
Network UPS Tools
попробуйте с другим драйвером - blazer_serial
чето с драйвером поверком у меня тоже не кошерно было
чето с драйвером поверком у меня тоже не кошерно было
- kharkov_max
- капитан
- Сообщения: 1859
- Зарегистрирован: 2008-10-03 14:56:40
Network UPS Tools
Этот драйвер не подходит, не заводится с ним UPSrisk94 писал(а):попробуйте с другим драйвером - blazer_serial
чето с драйвером поверком у меня тоже не кошерно было
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды:
Вот что нашел по поводу killpower !!!
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=19665
Что вроде как означает, что файл /etc/killpower nut формирует только при условии что статус UPS LOW BATTERY и был запущен/etc/killpower is created only after UPS indicates LOW BATTERY condition and upsmon initiates shutdown. /etc/killpower is not created when status is
ON BATTERY.
/usr/local/sbin/upsdrvctl shutdown powercom
И не формируется если статус UPS ON BATTERY, и как я понимаю если в этом статусе запускается выключение UPS даже /usr/local/sbin/upsdrvctl shutdown powercom то Nut файлик не делает ...
Первый раз натыкаюсь на данную инфу, странно ...
Нужно проверить, х.з. может и правда ...
-
- лейтенант
- Сообщения: 895
- Зарегистрирован: 2007-07-08 23:53:20
- Откуда: SPb
- Контактная информация:
Network UPS Tools
Exide NetUPS prm1500i.
Купил новые аккумы, воткнул. Включил. Подключил сервак.
Мониторю: Нагрузка 7%, заряд 75,6%...не меняется. Ну, думаю, наверное зря не позаряжал и не поразряжал перед подключением нагрузки. Отключил от него сервак: Нагрузка 0%, заряд 75,6%...не меняется.
Это нормально?Или UPS неисправен и не хочет заряжать аккумы?
Купил новые аккумы, воткнул. Включил. Подключил сервак.
Мониторю: Нагрузка 7%, заряд 75,6%...не меняется. Ну, думаю, наверное зря не позаряжал и не поразряжал перед подключением нагрузки. Отключил от него сервак: Нагрузка 0%, заряд 75,6%...не меняется.
Это нормально?Или UPS неисправен и не хочет заряжать аккумы?
Xeon X5460, RAM 8Gb, FreeBSD 13.1-RELEASE on amd64, Apache 2.4, PHP 7.3.30, MySQL 5.7, Exim 4.95_5, Dovecot 2.3.19.1
-
- лейтенант
- Сообщения: 895
- Зарегистрирован: 2007-07-08 23:53:20
- Откуда: SPb
- Контактная информация:
Network UPS Tools
А как сделать логи более информативными:
Код: Выделить всё
20191205 120010 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 120510 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 121010 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 121510 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 122010 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 122510 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 123010 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 123510 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 124010 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 124510 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 125010 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 125510 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 130011 NA NA NA [NA] NA NA
20191205 130510 NA NA NA [NA] NA NA
Xeon X5460, RAM 8Gb, FreeBSD 13.1-RELEASE on amd64, Apache 2.4, PHP 7.3.30, MySQL 5.7, Exim 4.95_5, Dovecot 2.3.19.1
-
- лейтенант
- Сообщения: 895
- Зарегистрирован: 2007-07-08 23:53:20
- Откуда: SPb
- Контактная информация:
Network UPS Tools
отвечая на свой вопрос
нашёл описание к используемому драйверу UPSCODE2
The Powerware UPS models that this driver has been tested against until now have not returned a value for battery.charge. Therefore, the driver will guestimate a value based on the nominal battery min/max and the current battery voltage.
Xeon X5460, RAM 8Gb, FreeBSD 13.1-RELEASE on amd64, Apache 2.4, PHP 7.3.30, MySQL 5.7, Exim 4.95_5, Dovecot 2.3.19.1