smartctl -a /dev/ada1
194 Temperature_Celsius     0x0022   125   105   000    Old_age   Always       -       22
Хоть и низковато (22 градуса), но это ведь ДЦ - там должно быть прохладно.

Но при работе демоном в лог пишет температуру явно не ту :(

Код: Выделить всё

Device: /dev/ada1, SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 120 to 121
На всех винтах ситуация одинаковая.
В чем может быть причина?

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
Electronik
капитан
Сообщения: 1593
Зарегистрирован: 2008-11-15 17:32:56
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: SMART - глюк определения температуры

Непрочитанное сообщение Electronik » 2014-12-12 20:41:47

какие диски, какой контроллер, версия ОСи.
Предскажем будущее hw по логам и дампу, снимем сглаз и порчу с рута, поможем придумать пароль(С)
Блог

icb
лейтенант
Сообщения: 751
Зарегистрирован: 2008-07-15 16:11:11

Re: SMART - глюк определения температуры

Непрочитанное сообщение icb » 2014-12-12 20:52:28

FreeBSD 9.2-RELEASE-p5
Винты пробовал разные WD 2500HHTZ и WD20EFRX
Но разве в данном случае это важно?
Если бы всегда определялась - криво, то понятно. Но тут определается ведь нормально.

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35437
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Re: SMART - глюк определения температуры

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2014-12-13 9:46:05

аффтарам написать
или в рассылку ихнюю
Убей их всех! Бог потом рассортирует...

ev
ст. лейтенант
Сообщения: 1325
Зарегистрирован: 2008-07-27 17:11:30
Откуда: Москва

Re: SMART - глюк определения температуры

Непрочитанное сообщение ev » 2014-12-14 14:47:38

http://www.smartmontools.org/wiki/FAQ#W ... 150Celsius
Why is my disk temperature s reported by smartd as 150 Celsius?
It's not. Please read the end of the smartd man page (NOTES). For example, in the message:

Код: Выделить всё

 Device: /dev/hda, SMART Attribute: 194 
 Temperature_Celsius changed from 94 to 93
the value given is the Normalized not the Raw Attribute value (the disk temperature in this case is about 22 Celsius). The '-R' and '-r' Directives modify this behavior, so that the information is printed with the Raw values as well, for example:

Код: Выделить всё

 Device: /dev/hda, SMART Attribute: 194 
 Temperature_Celsius changed from 94 [Raw 22] to 93 [Raw 23]
Here the Raw values are the actual disk temperatures in Celsius. The way in which the Raw values are printed, and the names under which the Attributes are reported, is governed by the various '-v Num,Description' Directives described in the smartd man page. Please see the smartctl manual page for further explanation of the differences between Normalized and Raw Attribute values.