Хрень............
1. Пожарная сигнализация есть?
2. Инструкции в случае пожарной ситуации есть?
3. Огнетушитель в помещении есть?
Что это за инструкции отдела охраны труда? местные локальные ? - в жопу (они и должны разработать инструкцию к вашему помещению - разрешающую эксплуатацию)..... они сами то ППБ 01-03 читали?
Цитирую :
----------------------------------------------------------------------
П.15 В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
....................
определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
.......................
регламентированы:
порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
действия работников при обнаружении пожара;
----------------------------------------------------------------------
Если они ссылаются на 35 пункт. то чушь полная и к серверам никакого отношения не имеет. Да кстати ваше помещение можно подвести к тем же правилам П.33 и подвести это к ПТЭЭП.. (или ввод в здание, и все электро помещения тоже надо вырубать?)
...............ммммммммммммм да есть такое. Скорее всего П.58.
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях)
могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
-----------------------------------------------------------------------
Ни слова о оргтехнике. Явно инструкций Вы не найдете (если свои не напишите и заверите ректором)

ну или же напишите обоснование и требование к функциональному назначению работать круглосуточно (опять же заверенное ректором). Может дежурный персонал? ( вряд ли )
Не знаю пожнадзору сдавался не раз, вопросов не возникало.........требовали наличие либо адресной пожарки с выводом в дежурку, либо систему пожаротушения обычно сухие пиропотроны (не рекомендую, и вобще порошковые в запрете) лучше просто газовую.
НО если площадь превышает 24 м
ППБ у меня уже двух годичной давности может, что и переиздали, добавили, попросите вам их дать у отдела охраны труда.
Дополнительно изучите:
СН 512-78
Может иная причина?